Ich befasse mich seit einiger Zeit mit Codesys. Jetzt versuche ich eine WebVisu zu erstellen. Im Symulationsmodus funktioniert diese einwandfrei. Wenn ich jetzt das Programm auf den Wago runterlade und ich die WebVisu mit der Adresse IP-Adresse/plc/webvisu.htm aufrufen will, kommt nur die Meldung: There is curently no WebVisu stored in these controler.
Muss die WebVisu separat runtergeladen werden? Oder ist etwas nicht aktiviert?
Ich benutze einen Wago 750-841(FW 16) und Codesys V 2.3.9.7.
Habe schon etliche zeit im Forum verbracht um etwas herauszufinden, leider ohne Erfolg. Ich bin für jeden Beitrag der mir weiterhilft dankbar.
Vielen Dank für eure Hilfe.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Vielen Dank für den Typ. Der Hacken war wirklich nicht an. Beim runterladen hat das System einige Dateien für die WebVisu gneriert. Wenn ich jetzt auf die WebVisu zu greife ist die Fehlermeldung weg. Jedech habe ich jetzt nur einen weissen Bildschirm. Wo kann das Problem liegen??
Bin für jeden Typ dankbar...
Gruss Christian
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo Miteinander
Ich befasse mich seit einiger Zeit mit Codesys. Jetzt versuche ich eine WebVisu zu erstellen. Im Symulationsmodus funktioniert diese einwandfrei. Wenn ich jetzt das Programm auf den Wago runterlade und ich die WebVisu mit der Adresse IP-Adresse/plc/webvisu.htm aufrufen will, kommt nur die Meldung: There is curently no WebVisu stored in these controler.
Muss die WebVisu separat runtergeladen werden? Oder ist etwas nicht aktiviert?
Ich benutze einen Wago 750-841(FW 16) und Codesys V 2.3.9.7.
Habe schon etliche zeit im Forum verbracht um etwas herauszufinden, leider ohne Erfolg. Ich bin für jeden Beitrag der mir weiterhilft dankbar.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hallo,
du musst unter Zielsystemeinstellungen -> Visu einen Haken bei "Web-Visu aktivieren" machen.
MfG
Marcel
Hallo Marcel
Vielen Dank für den Typ. Der Hacken war wirklich nicht an. Beim runterladen hat das System einige Dateien für die WebVisu gneriert. Wenn ich jetzt auf die WebVisu zu greife ist die Fehlermeldung weg. Jedech habe ich jetzt nur einen weissen Bildschirm. Wo kann das Problem liegen??
Bin für jeden Typ dankbar...
Gruss Christian
Hi
Teste doch mal --> Example:Web-Visualisierung
http://www.magnia.de/index.php?option=c ... &Itemid=53
Grundgerüst.
Welchen Namen trägt den Deine Visu im Projekt? Die Startseite der Visu muss den Namen PLC_VISU tragen.
Hallo
Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Habe das Problem gelöst. Hatte das Java nicht installiert. Nun Funktonierts.
Danke für eure Ratschläge.
Gruss
Christian