sondenfall von 3-punkte-ventil

fish78
2007-10-09
2007-10-15
  • fish78 - 2007-10-09

    Hallo zusammen

    beschäftige ich zur Zeit mit einem 3-wege-ventil.(3-punkte-ventil).

    Habe ich wie unter gebaut.

    Zwei Eingänge von Ventil. Eine ist Kesselwasser(heißes Wasser).Anderes ist Rücklaufwasser(kaltes Wasser).Ausgang ist Ist-vorlaufwasser.

    Die Temperatur von Kesselwasser und Soll-vorlauftemperatur sind von Außentemperatur abhangig und betimmt.

    Ist-vorlauftemeprtur wird immer zur Soll-vorlauftemperatur nahen.

    Aber eine Funktion kann nicht realisieren.

    Wenn Ist-vorlauftemperatur konstant ist (vielleicht große Temperaturverlust bei Heizung), ist dem Verbrauch von Kesselwasser auch konstant.Denn kann Ist-vorlauftemperatur immer nicht zur Soll-vorlauftemeperatur erreichen.

    Bei diesem Fall lasse ich Ventil so machen,dass nach einegen Minuten merkt das Ventil ,die Ist-vorlauftemperatur noch nicht ändert,denn öffnet die Tür für Kesselwasser ein bischen mehr,damit fließt mehr warmes Wasser ,um Ist-vorlauftemperatur zu erhöhen.

    Wie kann ich einstellen,hat jemand einen Vorschlag

     
  • Anonymous - 2007-10-11

    Originally created by: mg

    PI-Regler verwenden.

    P-Band 33,3°C, I-Anteil 3min

    Umrechungsfaktoren mußt Du selber herausfinden. Kenne den von Dir verwendeten Regler nicht.

    Tip:

    Verstärkung=(Aussteuerung zB bei Ausgang 0-100%=100)/P-Band=100/33,3=3,3

    P oder PD Regler haben lt. Regelungstechnik IMMER eine bleibende Regelabweichung. Die ist umso größer, umso größer das P-Band ist. Bei einem P-Band von 33,3 ist das max. der halbe Wert (in meinem Fall ca. 16°C). - Wenn ich mich recht entsinnen kann. Ist schon SEHR lange her als ich das gelernt habe!

     
  • swmggs - 2007-10-11

    Hallo fish78,

    wenn ich das richtig verstehe denke ich liegt das problem bei der kesselsteuerung, du musst diese mit einer höheren Temperatur fahren das der pid überhaupt eine chance hat was zu regeln.

    mfg. swmggs

     
  • swmggs - 2007-10-11

    als Anhang mal in dein Projekt schnell was reingebaut, soll nur verdeutlichen was ich meine, also nicht an den FB, Werten und Bezeichnungen stören, ......aber bis zur richtigen Heizungssteuerung fehlt noch einiges

    mfg swmggs

     
  • swmggs - 2007-10-11

    sorry irgendeine Fehlermeldung, der Anhang wird nicht übermittelt

    swmggs

     
  • fish78 - 2007-10-15

    Danke mg

    Danke swmggs

    Es ist schon erledig.

    War letzte Woche krank,deswegen keine Rückmeldung.

     