Serielle Klemme 750-650/0003-0000#03 RS 232 C defekt?

2011-04-01
2011-04-01
  • Tommynocker - 2011-04-01

    Hallo zusammen,

    ich habe ein seltsames Phänomen mit dem ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe 2 Wago Kontroller 750-872 (wie 750-841) mit jeweils einer Seriellen Klemme 750-650/0003-0000#03 RS 232 C. Nun möchte ich eine Kommunikation von Controller 1 über COM 2 also diese beiden Klemmen herstellen und habe schwer die Vermutung, dass eine davon defekt ist.
    Ich benutze den CoDeSys V2.3.9.25 internen IEC 60870 Konfigurator zum Parametrieren von einer Seriellen also 60870-5-101 Kommunikation.
    Über die interne COM0 Schnittstelle funktioniert die Kommunikation einwandtfrei, allerdings nicht über diese beiden Klemmen, obwohl ich die Einstellungen gleich gelassen habe und lediglich COM0 auf COM2 geändert hab. Da ich zugegebenermaßen ein Anfänger in diesen Geschichten bin hoffe ich auf einen heißen Tip der community. Am Kontroller 1 hängt noch eine analoge Eingangsklemme dessen wert ich halt übertragen möchte. In der Steuerungskonfig vom kontroller 2 bekomme ich aber auf der Seriellen Erweiterungsklemme permanent einen "blauen Punkt" auf %QX0.4 und komische Werte auf den 3 Ausgangsbytes (siehe anbei).
    Ich vermute einen Konfigurationsfehler oder HW Fehler. Kabel ist TX auf RX und RX auf TX verbunden, CTS und RTS ist offen. (habs auch schon gebrückt versucht )

    danke.

    IMG: Kontroller2.jpg

     
  • Frenchy1206 - 2011-04-01

    Hallo Tommynocker

    Wie hast du die Serielle Klemme konfiguriert? Eingestellt? Normal kannst du das mit Wago I/O Check machen da diese frei Konfigurierbar ist.
    Willst du unbedingt das 101 Protokoll verwenden? Warum nimmst du nicht Modbus Master und Slave oder einfach die Netzwerkvariablen über Codesys?

    mfg: Frenchy1206

     
  • gravieren - 2011-04-01

    Hi

    Ich denke auch, das ModBus TCP auch besser wäre.

    (Oder hast du nur ein 3-adriges Kabel untereinander?)

    Gruß Karl

     
  • Tommynocker - 2011-04-01

    Hallo,

    erstmal vielen dank für die schnellen und hilfreichen Antworten! Dummerweise hatte ich RTS / CTS nicht richtig verbunden. Daran hats dann letzten endes wohl gelegen. Seltsam ist aber, dass ich in der Wago I/O Config RTS / CTS deaktiviert hatte, in der 101 konfig auch nicht benutzt und trotzdem brauchte er die HW Verbindung RTS-> CTS.

    Froh das es dann endlich funktioniert hat

    danke nochmal.
    ...und ja 101 ist leider ne Vorgabe - Modbus TCP funktioniert eh viel besser

    Gruss Thomas

     