ich hoffe es kennt sich jemand mit Wago aus und weiss wie man das Modul von dem PRE Operational in den Operational Modus bekommt. Die LED "RUN" auf dem Koppler blinkt langsam sollte aber für den Operational konstant leuchten.
3S CoDeSys mit SP-RTE , PC mit PEAK PCAN.Karte Verbunden via CAN-Kabel mit dem Wago Buskoppler 750-338
Abfrage im Programm liefert
pCANopenMaster[0].nStatus=5
pCanOpenNode[0].nStatus=5
Vielen Dank!
Matze
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Noch was:
Es wäre noch wichtig, dass die Konfiguration der IO-Module die physikalisch am Knoten angeschlossen sind auch in der Steuerungskonfiguration genau so abgebildet ist.
Sonst verweigert der Knoten das StartNode.
Gruß
Erik
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Habe nun die beiden Haken herausgenommen, nun liefert die Abfrage im Programm pCANopenMaster[0].nStatus=3
pCanOpenNode[0].nStatus=3
Der Zustand des Kopplers bleibt weiter PRE OPERATIONAL
Auf der Seite 46 der Doku hab ich die Modul-ID des 338 gefunden nämlich diese 693734 [Module.CanSlave]
Name=CanSlave
Id=693734
… warum dieser Wert welchen wert müsste ich per DIP Schalter einstellen hab momentan die 5 eingestellt. Auf 2 gestellt - tut!
Geändert nun geht es!!!!!!
Mal wieder vielen Dank Erik
Gruß
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo,
ich hoffe es kennt sich jemand mit Wago aus und weiss wie man das Modul von dem PRE Operational in den Operational Modus bekommt. Die LED "RUN" auf dem Koppler blinkt langsam sollte aber für den Operational konstant leuchten.
3S CoDeSys mit SP-RTE , PC mit PEAK PCAN.Karte Verbunden via CAN-Kabel mit dem Wago Buskoppler 750-338
Abfrage im Programm liefert
pCANopenMaster[0].nStatus=5
pCanOpenNode[0].nStatus=5
Vielen Dank!
Matze
Servus
Mach erstmal den Haken bei 'Optionales gerät' raus.
Deshalb geht der Master auf 5 (running), obwohl der Knoten (Node) gar nicht im Operational ist.
Nicht initialisieren sollte natürlich auch weg, sonst wird nicht initialisiert...
Knoten zurücksetzen ist zwar unnötig, sollte aber auch nicht schaden.
Ich geh mal davon aus, dass NodeId und Baudrate stimmen.
Gruß
Erik
Noch was:
Es wäre noch wichtig, dass die Konfiguration der IO-Module die physikalisch am Knoten angeschlossen sind auch in der Steuerungskonfiguration genau so abgebildet ist.
Sonst verweigert der Knoten das StartNode.
Gruß
Erik
Und eine Doku hab ich auch noch
CANopen für 3S Laufzeitsysteme V2_3_5_0.pdf [403.4 KiB]
Guten Morgen
Habe nun die beiden Haken herausgenommen, nun liefert die Abfrage im Programm pCANopenMaster[0].nStatus=3
pCanOpenNode[0].nStatus=3
Der Zustand des Kopplers bleibt weiter PRE OPERATIONAL
Auf der Seite 46 der Doku hab ich die Modul-ID des 338 gefunden nämlich diese 693734
[Module.CanSlave]
Name=CanSlave
Id=693734
… warum dieser Wert welchen wert müsste ich per DIP Schalter einstellen hab momentan die 5 eingestellt. Auf 2 gestellt - tut!
Geändert nun geht es!!!!!!
Mal wieder vielen Dank Erik
Gruß