ich habe einen Wert (REAL) der mir einfach einen Spg.-Wert von 0-10V anzeigen soll. In Visu in CoDeSys wird er richtig angezeigt z.B. 0,99V. Auf meinem angehΓ€ngten Touchpanel zeigt er mir die Werte aber die kleiner als 1 sind mit REAL an also 9.9e-1. Warum ist das so? Ich habe eine WAGO 758-870 mit Touchpanel.
GruΓ HW
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo,
ich habe einen Wert (REAL) der mir einfach einen Spg.-Wert von 0-10V anzeigen soll. In Visu in CoDeSys wird er richtig angezeigt z.B. 0,99V. Auf meinem angehΓ€ngten Touchpanel zeigt er mir die Werte aber die kleiner als 1 sind mit REAL an also 9.9e-1. Warum ist das so? Ich habe eine WAGO 758-870 mit Touchpanel.
GruΓ HW
du gibst die werte vermutlich im textfeld mit %s aus, oder?
versuch mal nen real wert mit %2.3f (zum beispiel) auszugeben...