Gibt es beim 881 ö.Ä. ein Systemereignis wenn die 24V verloren gehen?
Grund:
ich würde dann gern die kurze Zeit nutzen, um temporäre Variablen in den remain Bereich zu kopieren.
Somit könnte man bedenkenlos Werte zwischenspeichern, ohne auf die Lebensdauer des Flashspeichers achten zu müssen.
Mir ist klar, dass ohne Strom nix läuft. Könnte mir aber vorstellen, dass intern noch ein paar Aktionen mit Hilfe eines Goldcaps ausgeführt werden könnten.
Z.Z. überwache ich mit einer zusätzlichen 230V DI Baugruppe die Spannung vor dem Netzteil und bei false habe ich noch 1 Sekunde, um alles zu sichern.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
ist nur eine idee für eine schnellschusslösung:
(ich weiß nicht, ob das funktioniert)
du hängst die 24V auf eine DI-Klemme und fragst den Eingang immer mit ab, sobald er abfällt rufst du eine Routine auf, die alles abspeichert.
mfg speed
ps: weiß jemand, ob das läuft?
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo,
das hatte ich schon probiert, klappte leider nicht bzw nicht immer.
Ich werde morgen mal folgendes ausprobieren:
Eine Diode von System 24V+ auf CPU 24V+ und direkt auf den Spannungseingang für den Koppler (CPU) einen 2200er Elko.
Werde berichten
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo,
Gibt es beim 881 ö.Ä. ein Systemereignis wenn die 24V verloren gehen?
Grund:
ich würde dann gern die kurze Zeit nutzen, um temporäre Variablen in den remain Bereich zu kopieren.
Somit könnte man bedenkenlos Werte zwischenspeichern, ohne auf die Lebensdauer des Flashspeichers achten zu müssen.
Mir ist klar, dass ohne Strom nix läuft. Könnte mir aber vorstellen, dass intern noch ein paar Aktionen mit Hilfe eines Goldcaps ausgeführt werden könnten.
Z.Z. überwache ich mit einer zusätzlichen 230V DI Baugruppe die Spannung vor dem Netzteil und bei false habe ich noch 1 Sekunde, um alles zu sichern.
ist nur eine idee für eine schnellschusslösung:
(ich weiß nicht, ob das funktioniert)
du hängst die 24V auf eine DI-Klemme und fragst den Eingang immer mit ab, sobald er abfällt rufst du eine Routine auf, die alles abspeichert.
mfg speed
ps: weiß jemand, ob das läuft?
Hallo,
das hatte ich schon probiert, klappte leider nicht bzw nicht immer.
Ich werde morgen mal folgendes ausprobieren:
Eine Diode von System 24V+ auf CPU 24V+ und direkt auf den Spannungseingang für den Koppler (CPU) einen 2200er Elko.
Werde berichten