beim WAGO-750-841 müssen auf der Registerkarte "Resourcen" unter "Steuerungskonfiguration" die gesteckten I/O-Module konfiguriert werden.
Möglicherweise ist das die Ursache für dein Problem.
Es hat auf jeden Fall nichts mit der Demo-Version zu tun.
Die Demo-Version ist voll funktionsfähig und kann lediglich kein Bootprojekt erzeugen (d.h. nach Power off ist das Prog im Koppler weg).
Gruss
Uwe
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Anonymous
-
2005-12-08
Originally created by: Gast
Hallo,
bei Schwierigkeiten mit der Wago kann ich nur deren Support empfehlen.
Manchmal liegt es es an Kleinigkeiten. Als "Siemensprogrammierer" gings mir anfänglich genauso, z. B. habe ich vergessen nach dem Einloggen und Übetrtragen die SPS explizit zu starten (Runp gewohnt).
Gruß Michael
P.S. Als "Wago-Anfänger" könnten wir uns auch per Email austauschen unter:
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Anonymous
-
2005-12-12
Originally created by: Gast
Ralf hat geschrieben:
Hallo,
habe seit kurzem das Einsteigerset von WAGO (Ethernetcontroler 750-841, Klemme 8DI, Klemme 8DO und CoDeSysCAA-DEMO).
Das in der Kurzanleitung beschriebene Ampel-Programm und auch das selbst verfasste Progrämmchen funktioniert in der Simulation.
Die LED´s der Ein- und Ausgangsmodule leuchten jedoch nicht!!!??
Zielsystem ist der Controler "750-841-DEMO"
Funktioniert das nicht wegen "DEMO" ?
was kostet denn dieses wago system?
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Anonymous
-
2005-12-13
Originally created by: Gast
Der Preis ist angegeben auf der folgenden URL in dem weiterführenden Link "Weitere Infos > Bestellfax" rechts oben
Hallo,
habe seit kurzem das Einsteigerset von WAGO (Ethernetcontroler 750-841, Klemme 8DI, Klemme 8DO und CoDeSysCAA-DEMO).
Das in der Kurzanleitung beschriebene Ampel-Programm und auch das selbst verfasste Progrämmchen funktioniert in der Simulation.
Die LED´s der Ein- und Ausgangsmodule leuchten jedoch nicht!!!??
Zielsystem ist der Controler "750-841-DEMO"
Funktioniert das nicht wegen "DEMO" ?
Hallo Ralf,
beim WAGO-750-841 müssen auf der Registerkarte "Resourcen" unter "Steuerungskonfiguration" die gesteckten I/O-Module konfiguriert werden.
Möglicherweise ist das die Ursache für dein Problem.
Es hat auf jeden Fall nichts mit der Demo-Version zu tun.
Die Demo-Version ist voll funktionsfähig und kann lediglich kein Bootprojekt erzeugen (d.h. nach Power off ist das Prog im Koppler weg).
Gruss
Uwe
Originally created by: Gast
Hallo,
bei Schwierigkeiten mit der Wago kann ich nur deren Support empfehlen.
Manchmal liegt es es an Kleinigkeiten. Als "Siemensprogrammierer" gings mir anfänglich genauso, z. B. habe ich vergessen nach dem Einloggen und Übetrtragen die SPS explizit zu starten (Runp gewohnt).
Gruß Michael
P.S. Als "Wago-Anfänger" könnten wir uns auch per Email austauschen unter:
e kowatsch@office-dateien.de e
Originally created by: Gast
was kostet denn dieses wago system?
Originally created by: Gast
Der Preis ist angegeben auf der folgenden URL in dem weiterführenden Link "Weitere Infos > Bestellfax" rechts oben