Probleme mit WAGO 750-841 beim Einloggen

Anonymous
2008-08-27
2008-08-28
  • Anonymous - 2008-08-27

    Originally created by: Frank W.

    Hallo

    Ich hatte ein Programm für eine Wago 750-841 geschrieben. Dies funktionierte einwandfrei. Auch mit der Programmübertragung hatte ich nie Probleme. Jetzt wollte ich das Gleiche Programm bei gleicher Hardware wieder benutzen und bekomme keine Verbindung mit der Steuerung. Die Übertragung wird mit folgender Meldung abgebrochen:

    "Das gewählte Steuerungsprofil entspricht nicht dem des Zielsystems...."

    In der Hilfe habe ich dann folgendes gefunden, was mich aber auch nicht weiter gebracht hat:

    Überprüfen Sie, ob das in den Zielsystemeinstellungen (Ressourcen) eingestellte Zielsystem mit dem in den 'Online' 'Kommunikationsparameter' eingestellten Parametern übereinstimmt

    Kann mir jemand weiterhelfen?

    Gruß Frank

     
  • Oberchefe - 2008-08-27

    Zitat:
    Jetzt wollte ich das Gleiche Programm bei gleicher Hardware wieder benutzen

    Auch gleiche Firmware? Evtl. Firmware in neuer Hardware neuer als der Software bekannt?

     
  • Uwe - 2008-08-28

    Hallo Frank,

    dein alter 841 hatte eine Firmware <= 11.

    Dein neuer hat eine Firmware >= 12.

    Ab der Firmware 12 gibt es neue Targets von Wago.

    Für CoDeSys sind dann Geräte mit Firmware <= 11

    und Geräte mit Firmware >= 12 unterschiedliche Geräte.

    Du hast nun 2 Möglichkeiten

    1. du besorgest dir von Wago die neuen Targets

    und änderst in deinem Projekt dein Zielsystem.

    oder

    1. du gehst mit deinem Webbrowser auf die WBM-Seiten (Web Based Management)

    des Controllers und dort über die Navigation auf die Seite PLC.

    Benutzer : user

    Kennwort : user

    Dort kannst du einen Haken bei TargetID setzen.

    Danach funktioniert auch dein altes Target für

    CoDeSys.

     
  • Anonymous - 2008-08-28

    Originally created by: Frank W.

    Hallo Uwe

    Vielen Dank für Deine Hilfe. Jetzt funktioniert es wieder.

    Ich hatte gerade für ein Anderes Projekt (ich will das 750-636 DC-Driver Modul testen)von WAGO neue Targets bzw ein "neues" Codesys bekommen.

    Eigendlich hatte ich mir auch schon so etwas gedacht. Aber auf der WAGO Internet-Seite war kein Hinweis zu finden.

    Nochmal vielen Dank,auch an Oberchefe, für die Antwort und weiterhin viel Spass beim Programmieren.

    Gruß

    Frank

     