Byte an Ausgänge von EC4P

Jordi
2007-04-25
2007-04-27
  • Jordi - 2007-04-25

    Ich begrüsse Sie

    Ich muss ein Byte an die Ausgänge meiner easy EC4P schreiben, jedoch frisst der Compiler die Adresse %QB0 nicht.

    kann mir jemand helfen?

    Danke und Gruss

    Di

     
  • DieterB - 2007-04-25

    Hallo Di,

    die Zuweisung eines Bytes auf die Ausgänge der EC4P ist nicht möglich, da die Ausgängenur als Bit-Channels definiert sind.

    Man kann das über einen kleinen Umweg lösen:

    PROGRAM PLC_PRG

    VAR

    byByte :BYTE;

    END_VAR

    byByte := 16#55;

    Q1 := byByte.0;

    Q2 := byByte.1;

    Q3 := byByte.2;

    Q4 := byByte.3;

    Q5 := byByte.4;

    Q6 := byByte.5;

    Q7 := byByte.6;

    mfg

    Dieter

     
  • Jordi - 2007-04-25

    OK

    Dankeschön für den Hinweis

    Gruss Di

     
  • Knodelpa - 2007-04-27

    Hallo Jordi,

    wird bei den Zielsystemeinstellungen die Adressprüfung ausgeschaltet akzeptiert der Compiler auch Bytes

    Gruß Paul

     

Log in to post a comment.