Bin auf der Suche nach einer Heizungsbibliothek, wo ein Funktionsblock für die Freigabeaushandlung einer Kesselregelung enthalten ist?!
Leider bietet mir oscat nur einen Brenner und WAGO rein gar nichts!
Hab also zwei Kessel, die ich lediglich freigeben möchte, wenn bestimmte Sollwerte unterschritten, bzw. eine Wärmeanforderung besteht. Außerdem liefern mir die Kessel noch eine Betriebs- und eine Störmeldung.
Hat das schonmal jemand realisiert? Beispiele? Bibliotheken? Bausteine?
Wäre echt super...
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Ich hatte ja eigentlich einen Baustein oder ein Programm-Export gesucht, damit ich mir nicht selber den Kopf darüber zerbrechen muss, wann was wie passieren muss!
Im Grunde ist folgendes:
Vor Ort stehen zwei Kessel. Zunächst wird Kessel 1 als Führungskessel deklariert und kann uns eine Betriebs- und eine Störmeldung senden. Der Kessel selbst wird von der SPS freigegeben!
Hier soll beispielsweise schon deklariert werden, dass der Kessel nach einer bestimmten Betriebsstundenanzahl wechselt, sodass der zweite Kessel genau so "ab"genutzt wird, wie der erste! Desweiteren müssen die Funktionen HAND-0-AUTO gewährleistet sein (für beide Kessel).
Der Kessel selbst wird gleitend geregelt, soll heißen, dass der Kessel die Vorlauftemperatur soweit erhöht, bis diese über der geforderten Vorlauftemperatur des Heizkreises oder der Speicherladetemperatur liegt.
Desweiteren muss der Kessel auf weitere Ereignisse reagieren können, z.B. eine Legionellenschaltung, die auch morgens um 3 aktiviert werden könnte, wenn im Grunde aber sonst kein Wärmebedarf mehr anliegt!
Kessel 1 feuert also solange, bis der Sollwert erreicht ist. Kann er die geforderte Temperatur innerhalb einer einstellbaren Zeitspanne (20 Minuten) nicht erreichen, schaltet Kessel 2 als Begleitkessel dazu! Dieser sollte jedoch nicht sofort wieder ausschalten, wenn die geforderte Temperatur kurz danach doch schon überschritten wird - Hysteresenfunktion!
Kommt innerhalb von 6 Stunden (Zeit einstellbar) keine weitere Wärmeanforderung, wird der Kessel ausgeschaltet, um Energie zu sparen!
Das war es erstmal soweit ich jetzt klar denken konnte
Allerdings bin ich mir nicht 100%ig sicher, dass alle Funktionen enthalten sind?! Schön wäre jetzt, wenn hier ein Kesselhersteller oder ein Heizungsbauer wäre, der einen Blick über die Funktionen werfen könnte und diese ggf. ergänzen würde?!
Aber im groben passt das wohl so...
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
e-pappy hat geschrieben:
Na wenn das mal so einfach wäre!
Ich hatte ja eigentlich einen Baustein oder ein Programm-Export gesucht, damit ich mir nicht selber den Kopf darüber zerbrechen muss, wann was wie passieren muss!
Im Grunde ist folgendes:
Vor Ort stehen zwei Kessel. Zunächst wird Kessel 1 als Führungskessel deklariert und kann uns eine Betriebs- und eine Störmeldung senden. Der Kessel selbst wird von der SPS freigegeben!
Hier soll beispielsweise schon deklariert werden, dass der Kessel nach einer bestimmten Betriebsstundenanzahl wechselt, sodass der zweite Kessel genau so "ab"genutzt wird, wie der erste! Desweiteren müssen die Funktionen HAND-0-AUTO gewährleistet sein (für beide Kessel).
Der Kessel selbst wird gleitend geregelt, soll heißen, dass der Kessel die Vorlauftemperatur soweit erhöht, bis diese über der geforderten Vorlauftemperatur des Heizkreises oder der Speicherladetemperatur liegt.
Desweiteren muss der Kessel auf weitere Ereignisse reagieren können, z.B. eine Legionellenschaltung, die auch morgens um 3 aktiviert werden könnte, wenn im Grunde aber sonst kein Wärmebedarf mehr anliegt!
Kessel 1 feuert also solange, bis der Sollwert erreicht ist. Kann er die geforderte Temperatur innerhalb einer einstellbaren Zeitspanne (20 Minuten) nicht erreichen, schaltet Kessel 2 als Begleitkessel dazu! Dieser sollte jedoch nicht sofort wieder ausschalten, wenn die geforderte Temperatur kurz danach doch schon überschritten wird - Hysteresenfunktion!
Kommt innerhalb von 6 Stunden (Zeit einstellbar) keine weitere Wärmeanforderung, wird der Kessel ausgeschaltet, um Energie zu sparen!
Das war es erstmal soweit ich jetzt klar denken konnte
Allerdings bin ich mir nicht 100%ig sicher, dass alle Funktionen enthalten sind?! Schön wäre jetzt, wenn hier ein Kesselhersteller oder ein Heizungsbauer wäre, der einen Blick über die Funktionen werfen könnte und diese ggf. ergänzen würde?!
Aber im groben passt das wohl so...
mache sowas mit Wärmebehandlungsöfen (Energiebedarf/Lastschaltung/und Steuerung Temp) ist eine Menge proggi dafür notwendig aber es klappt
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Die Legionellenschaltung hab ich bei einem vorherigen Projekt auch selber programmiert - nun nehm ich den Baustein aus der oscat-lib
Die Schaltung läuft nach Zeitschaltuhr! Sprich da kann ich angeben, dass die Schaltung beispielsweise Sonntags morgens zwischen 2 und 4 Uhr stattfinden soll. Hat den Grund, damit sich keiner am heißen Wasser verbrüht.
Während dieser Zeit wird die Soll-Temperatur des Warmwasserspeichers auf 75°C gesetzt, der nun wiederrum den Kessel fordert, da er ja 75°C heißes Wasser braucht. Sobald der Wert überschritten ist, sollte er für ca. 20 Minuten gehalten werden. Wenn das auch erfolgreich war, dann war die Legionellenschutzfunktion ebenfalls erfolgreich.
HAND-0-AUTO wird bei mir auf einem Touchpanel realisiert!
Die Kessel sind standardmäßig im Automatikbetrieb, trotzdem muss ich dem Betreiber ja gewährleisten können, dass er den Kessel ausschalten könnte, bzw. ihn per Hand einzuschalten.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Moin moin...
Bin auf der Suche nach einer Heizungsbibliothek, wo ein Funktionsblock für die Freigabeaushandlung einer Kesselregelung enthalten ist?!
Leider bietet mir oscat nur einen Brenner und WAGO rein gar nichts!
Hab also zwei Kessel, die ich lediglich freigeben möchte, wenn bestimmte Sollwerte unterschritten, bzw. eine Wärmeanforderung besteht. Außerdem liefern mir die Kessel noch eine Betriebs- und eine Störmeldung.
Hat das schonmal jemand realisiert? Beispiele? Bibliotheken? Bausteine?
Wäre echt super...
kannst du uns vorschläge, informationen bringen dann könnten wir sowas schnell programmieren
und du machst den beta test
Na wenn das mal so einfach wäre!
Ich hatte ja eigentlich einen Baustein oder ein Programm-Export gesucht, damit ich mir nicht selber den Kopf darüber zerbrechen muss, wann was wie passieren muss!
Im Grunde ist folgendes:
Vor Ort stehen zwei Kessel. Zunächst wird Kessel 1 als Führungskessel deklariert und kann uns eine Betriebs- und eine Störmeldung senden. Der Kessel selbst wird von der SPS freigegeben!
Hier soll beispielsweise schon deklariert werden, dass der Kessel nach einer bestimmten Betriebsstundenanzahl wechselt, sodass der zweite Kessel genau so "ab"genutzt wird, wie der erste! Desweiteren müssen die Funktionen HAND-0-AUTO gewährleistet sein (für beide Kessel).
Der Kessel selbst wird gleitend geregelt, soll heißen, dass der Kessel die Vorlauftemperatur soweit erhöht, bis diese über der geforderten Vorlauftemperatur des Heizkreises oder der Speicherladetemperatur liegt.
Desweiteren muss der Kessel auf weitere Ereignisse reagieren können, z.B. eine Legionellenschaltung, die auch morgens um 3 aktiviert werden könnte, wenn im Grunde aber sonst kein Wärmebedarf mehr anliegt!
Kessel 1 feuert also solange, bis der Sollwert erreicht ist. Kann er die geforderte Temperatur innerhalb einer einstellbaren Zeitspanne (20 Minuten) nicht erreichen, schaltet Kessel 2 als Begleitkessel dazu! Dieser sollte jedoch nicht sofort wieder ausschalten, wenn die geforderte Temperatur kurz danach doch schon überschritten wird - Hysteresenfunktion!
Kommt innerhalb von 6 Stunden (Zeit einstellbar) keine weitere Wärmeanforderung, wird der Kessel ausgeschaltet, um Energie zu sparen!
Das war es erstmal soweit ich jetzt klar denken konnte
Allerdings bin ich mir nicht 100%ig sicher, dass alle Funktionen enthalten sind?! Schön wäre jetzt, wenn hier ein Kesselhersteller oder ein Heizungsbauer wäre, der einen Blick über die Funktionen werfen könnte und diese ggf. ergänzen würde?!
Aber im groben passt das wohl so...
mache sowas mit Wärmebehandlungsöfen (Energiebedarf/Lastschaltung/und Steuerung Temp) ist eine Menge proggi dafür notwendig aber es klappt
Hallo e-pappy,
bin im Moment gerade in der Planungsphase für eine Gewächshausheizung:
2x 750 KW Ölkessel mit zweistufigen Brenner
Wasserweiche
6 Heizkreise mit Mischer
Bodenfühler
Raumfühler
da du ja auch schon selbst festgestellt hast das es nix gescheites als fertige Bibliotheken gibt bin ich gerade am programmieren :
Kesselanforderung mit Überhöhung
Kesselfolgeschaltung mit Kesselfolgetausch nach Betriebsstunden
Kesselkorrosionsschutz in Verbindung mit Mischer und Wasserweiche
Heizkreise
muss bis Mitte Juli fertig sein da ich gegen einen holländischen Fertigregler
antrete, und der Betreiber eine Entscheidung fällen muss.
Ich glaube ab dann könnte ich dir weiterhelfen denn dein Fall scheint ähnlich zu sein.
Habe aber noch ein Paar Fragen oder Probleme:
Legionellenschaltung: die muss die WW-Reglung anfordern ?
HAND-0-AUTO : über Relais im Schaltschrank?
mfg.
Die Legionellenschaltung hab ich bei einem vorherigen Projekt auch selber programmiert - nun nehm ich den Baustein aus der oscat-lib
Die Schaltung läuft nach Zeitschaltuhr! Sprich da kann ich angeben, dass die Schaltung beispielsweise Sonntags morgens zwischen 2 und 4 Uhr stattfinden soll. Hat den Grund, damit sich keiner am heißen Wasser verbrüht.
Während dieser Zeit wird die Soll-Temperatur des Warmwasserspeichers auf 75°C gesetzt, der nun wiederrum den Kessel fordert, da er ja 75°C heißes Wasser braucht. Sobald der Wert überschritten ist, sollte er für ca. 20 Minuten gehalten werden. Wenn das auch erfolgreich war, dann war die Legionellenschutzfunktion ebenfalls erfolgreich.
HAND-0-AUTO wird bei mir auf einem Touchpanel realisiert!
Die Kessel sind standardmäßig im Automatikbetrieb, trotzdem muss ich dem Betreiber ja gewährleisten können, dass er den Kessel ausschalten könnte, bzw. ihn per Hand einzuschalten.