    es handelt sich um technische räume für die möglichst wenig Energie "verscwendet" werden soll. Die Raumtemperatur darf zwischen 14 und 22°C betragen, darüber soll gekühlt unf darunter geheizt werden. In dem Bereich zwischen den beiden Temperaturen soll aber weder gekühlt noch geheizt werden, also wenn es langsam unter 14 °C geht dann soll erst die Umluft und dann ein Heizregister angefordert werden. Über 22 °C soll erst mehr Aussenluft angefordert werden (wenn diese kühler ist) und danach die Kältemaschinen.

     