Hallo,Habe ein Wago 841 Controler und möchte damit ~30 Schaltuhren mit 3 Schaltzeiten realisieren,solte ja noch kein Problem sein.Nun habe ich gehört das der Speicher nur eine bestimmte anzahl von Schreibzyklen hat da jetzt die Zeiten ja alle in den "Merkern MW1...MW2...." (die ja als Retrain Prersistent deklariert sind) gespeichert werden ist meine Frage betrift das auch diese Merker? oder gibt ein eine andere Lösung so viele Zeiten ausfallsicher zu Speichern???
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Diese Beschränkung gilt nicht für die Merkervariablen oder auch andere Retain-Variablen. Die 841 besitzt auch noch ein Filesystem mit 1,5MB Speicher. Dieser Speicher kann nur eine begrenzte Anzahl oft beschrieben werden.
Somit steht Deinen Zeiten also nichts im Wege.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
denisweber hat geschrieben:
Hallo,Habe ein Wago 841 Controler und möchte damit ~30 Schaltuhren mit 3 Schaltzeiten realisieren,solte ja noch kein Problem sein.Nun habe ich gehört das der Speicher nur eine bestimmte anzahl von Schreibzyklen hat da jetzt die Zeiten ja alle in den "Merkern MW1...MW2...." (die ja als Retrain Prersistent deklariert sind) gespeichert werden ist meine Frage betrift das auch diese Merker? oder gibt ein eine andere Lösung so viele Zeiten ausfallsicher zu Speichern???
schreibe doch Deine Zeiten in einer csv Datei und lese sie aus wenn du sie brauchst
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Die aussage von "Grubba" ist ja schon super das ganze braucht zwar sehr viele Merker aber das macht nichts in dem Projekt. CSV Datei wird doch wieder ins Filesystem geschrieben oder .... . Ich glaube da ist das erste am beste. Danke noch mal....
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo,Habe ein Wago 841 Controler und möchte damit ~30 Schaltuhren mit 3 Schaltzeiten realisieren,solte ja noch kein Problem sein.Nun habe ich gehört das der Speicher nur eine bestimmte anzahl von Schreibzyklen hat da jetzt die Zeiten ja alle in den "Merkern MW1...MW2...." (die ja als Retrain Prersistent deklariert sind) gespeichert werden ist meine Frage betrift das auch diese Merker? oder gibt ein eine andere Lösung so viele Zeiten ausfallsicher zu Speichern???
Diese Beschränkung gilt nicht für die Merkervariablen oder auch andere Retain-Variablen. Die 841 besitzt auch noch ein Filesystem mit 1,5MB Speicher. Dieser Speicher kann nur eine begrenzte Anzahl oft beschrieben werden.
Somit steht Deinen Zeiten also nichts im Wege.
Hsllo,
habe ebenfalls dieses Problem und bin auf folgende Möglichkeit gestoßen:
http://forum.3s-software.com/viewtopic.php?t=1914&postdays=0&postorder=asc&highlight=topass&start=15
Grüße
Cali
schreibe doch Deine Zeiten in einer csv Datei und lese sie aus wenn du sie brauchst
Danke für die Antworten
Die aussage von "Grubba" ist ja schon super das ganze braucht zwar sehr viele Merker aber das macht nichts in dem Projekt. CSV Datei wird doch wieder ins Filesystem geschrieben oder .... . Ich glaube da ist das erste am beste. Danke noch mal....