Allgemein Speicher

denisweber
2009-09-15
2009-09-17
  • denisweber - 2009-09-15

    Hallo,Habe ein Wago 841 Controler und möchte damit ~30 Schaltuhren mit 3 Schaltzeiten realisieren,solte ja noch kein Problem sein.Nun habe ich gehört das der Speicher nur eine bestimmte anzahl von Schreibzyklen hat da jetzt die Zeiten ja alle in den "Merkern MW1...MW2...." (die ja als Retrain Prersistent deklariert sind) gespeichert werden ist meine Frage betrift das auch diese Merker? oder gibt ein eine andere Lösung so viele Zeiten ausfallsicher zu Speichern???

     
  • Grubba - 2009-09-16

    Diese Beschränkung gilt nicht für die Merkervariablen oder auch andere Retain-Variablen. Die 841 besitzt auch noch ein Filesystem mit 1,5MB Speicher. Dieser Speicher kann nur eine begrenzte Anzahl oft beschrieben werden.

    Somit steht Deinen Zeiten also nichts im Wege.

     
  • Speicherzelle - 2009-09-17

    denisweber hat geschrieben:
    Hallo,Habe ein Wago 841 Controler und möchte damit ~30 Schaltuhren mit 3 Schaltzeiten realisieren,solte ja noch kein Problem sein.Nun habe ich gehört das der Speicher nur eine bestimmte anzahl von Schreibzyklen hat da jetzt die Zeiten ja alle in den "Merkern MW1...MW2...." (die ja als Retrain Prersistent deklariert sind) gespeichert werden ist meine Frage betrift das auch diese Merker? oder gibt ein eine andere Lösung so viele Zeiten ausfallsicher zu Speichern???

    schreibe doch Deine Zeiten in einer csv Datei und lese sie aus wenn du sie brauchst

     
  • denisweber - 2009-09-17

    Danke für die Antworten

    Die aussage von "Grubba" ist ja schon super das ganze braucht zwar sehr viele Merker aber das macht nichts in dem Projekt. CSV Datei wird doch wieder ins Filesystem geschrieben oder .... . Ich glaube da ist das erste am beste. Danke noch mal....

     

Log in to post a comment.