SOCK_HOSTENT nach Firmware-/Softwareupdate

Oberchefe
2009-05-29
2009-05-29
  • Oberchefe - 2009-05-29

    Habe ein Problem mit "SOCK_HOSTENT" nach dem Update von Software bzw. Firmware (Wago 750-841 V11->V16).

    Im Programm wird o.a. Struktur(ich denke mal dass es sich um eine solche handelt) als "Unbekannter Typ" bemängelt, in der alten Version lief's problemlos. Ich weiß allerdings nicht, in welcher Bibliothek die Struktur definiert war. Wo kann ich ansetzen? Weiß leider nicht mehr wo das Teil versteckt war.

     
  • gravieren - 2009-05-29

    Hi

    Welchen Befehl/Funktion rufst du auf.

     
  • Oberchefe - 2009-05-29

    Hab's selber gefunden:

    WagoLibSockets.Lib

    Nach dem Softwareupdate (Codesys) mit der Unterscheidung beim Target <=V11 und >=V12 hatte die Software pauschal den Haken bei "Netzvariablen unterstützen" entfernt sowie auch die o.a. Library aus dem Projekt geworfen (die wird für die Netzvariablen auch benötigt). Dass auch noch Funktionen der Library im Projekt verwendet waren hat die Software einfach ignoriert. Den Haken bei "Online Change" hat die Software auch nebenbei entfernt.

    Es geht doch nichts über gute Software

     

Log in to post a comment.