willst du per Codesys Programm den Screen vom Panel umschalten ? Da gibts zumindest bei Siemens und Pro-face Panels den sogenannten Systembereich. Das sind so ca 20 Worte die allerhand Fuktionen steuern. z.b. Uhrzeit und sowas... Wenn du Startadresse und die entsprechenden Bereichsvariablen ausgewählt hast, werden die zyklisch zwischen SPS und Steuerung hin- und herkopiert. In einem der Worte kann man festlegen, auf welches Bild das Panel umschalten soll. Beim probieren hats mal geklappt. Welche Panels setzt du denn so ein ?
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo,
kann mir jemand sagen wo ich die Dokumentation finde,
um von der SPS her eine Maskenumschaltung im HMI
einzurichten - ControlBytes müssen unter CoDeSys bedient
werden? welche und wie ?
Danke für Hinweise.
Gruss Bernd
habe ich in der Hilfe zu galileo(grs.hlp) gefunden.
galileo stellt 2 Sytemvariable - Control u. Status - für das handshaking
mit CoDeSys bereit - jeweils eine Struktur mit 6 Worten.
In Wort 2 schreibt die SPS die MaskNr. , Bit 12 im Controlword 1
löst die Maskenumschaltung aus.
Mir ist noch eins unklar: In CoDeSys habe ich keine derartige Systemvariablen gefunden. Die Ethernetanbindung des Touchpanel
habe ich noch nicht realisiert(TP noch nicht als Gerät verfügbar).
Kann ich erst die Programmerstellung fortsetzen, wenn das TP über
Ethernet angekoppelt und damit Controlkonstrukt erst von CoDeSys aus
sichtbar ist ?
Ein paar Programmzeilen würden mir auch weiterhelfen.
Gruss Bernd
willst du per Codesys Programm den Screen vom Panel umschalten ? Da gibts zumindest bei Siemens und Pro-face Panels den sogenannten Systembereich. Das sind so ca 20 Worte die allerhand Fuktionen steuern. z.b. Uhrzeit und sowas... Wenn du Startadresse und die entsprechenden Bereichsvariablen ausgewählt hast, werden die zyklisch zwischen SPS und Steuerung hin- und herkopiert. In einem der Worte kann man festlegen, auf welches Bild das Panel umschalten soll. Beim probieren hats mal geklappt. Welche Panels setzt du denn so ein ?
Danke Gumpi,
habs gefunden. Ich muss im Panel-Runtime-System(Galileo)
die SPS-Variablen importieren (Symbolfile). Dazu gehört auch
diese Control-Status-Struktur, welche die Panelfunktionen von
der SPS gesteuert auslöst.
Gruss Bernd