Ich bin ein anfänger und komme einfach nicht weiter. ich habe zum controller (wago 750-841) eine Klemme mit 2 eingängen und 2 ausgängen angeschlossen + abschlussklemme! jetzt habe ich einen kontaktplan gemacht der wenn 24Volt am eingang anliegen einen ausgang durchschalten soll! klingt ja ganz einfach es funktioniert aber nicht. ich kann zwar die ausgänge schalten, wenn ich mich eingeloggt habe und unter sterungskonfiguration auf die ausgänge drücke aber mein programm funktioniert nicht.
beim k-bus habe ich die klemmen hinzugefügt!
bitte um Hilfe!!!!
mfg boris
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hast Du nach dem einloggen auch das Programm gestartet (F5)? Gibt es Fehlermeldungen?
Hallo,
Ja das Programm funktioniert in der Simulation! Ja das Programm wurde über Online--> Start gestartet!
Fehlermeldungen gibt es keine und das Programm kann geldaden werden!
Wenn ich 24V auf einen Eingang lege brennt zwar das Licht auf dem Module aber im Programm ist nichts zu sehen.
Ich denke das ich sicher etwas falsch eingestellt habe im Programm. Vielleicht kann ja mal einer nachschauen. Ich habe erst vor kurzem mit SPS angefangen und habe noch keine Ahnung!
sborisgmxat hat geschrieben:
Ich denke das ich sicher etwas falsch eingestellt habe im Programm. Vielleicht kann ja mal einer nachschauen. Ich habe erst vor kurzem mit SPS angefangen und habe noch keine Ahnung!
Du hast einen kleinen Fehler in der Steuerungskonfiguration gemacht. Die Zuweisung der I/O's hast du nur in den Komentaren eingetragen. Durch anklicken von AT kann man Ein- und Ausgängen Namen zuweisen.
Hallo
Ich bin ein anfänger und komme einfach nicht weiter. ich habe zum controller (wago 750-841) eine Klemme mit 2 eingängen und 2 ausgängen angeschlossen + abschlussklemme! jetzt habe ich einen kontaktplan gemacht der wenn 24Volt am eingang anliegen einen ausgang durchschalten soll! klingt ja ganz einfach es funktioniert aber nicht. ich kann zwar die ausgänge schalten, wenn ich mich eingeloggt habe und unter sterungskonfiguration auf die ausgänge drücke aber mein programm funktioniert nicht.
beim k-bus habe ich die klemmen hinzugefügt!
bitte um Hilfe!!!!
mfg boris
Hallo Boris,
funktioniert das Programm in der Simulation?
Hast Du nach dem einloggen auch das Programm gestartet (F5)? Gibt es Fehlermeldungen?
Gruß
Klaus
allo Boris,
funktioniert das Programm in der Simulation?
Hast Du nach dem einloggen auch das Programm gestartet (F5)? Gibt es Fehlermeldungen?
Hallo,
Ja das Programm funktioniert in der Simulation! Ja das Programm wurde über Online--> Start gestartet!
Fehlermeldungen gibt es keine und das Programm kann geldaden werden!
Wenn ich 24V auf einen Eingang lege brennt zwar das Licht auf dem Module aber im Programm ist nichts zu sehen.
Ich denke das ich sicher etwas falsch eingestellt habe im Programm. Vielleicht kann ja mal einer nachschauen. Ich habe erst vor kurzem mit SPS angefangen und habe noch keine Ahnung!
mfg Boris
test2.pro [25.24 KiB]
Du hast einen kleinen Fehler in der Steuerungskonfiguration gemacht. Die Zuweisung der I/O's hast du nur in den Komentaren eingetragen. Durch anklicken von AT kann man Ein- und Ausgängen Namen zuweisen.
Dein geändertes Programm liegt auch noch bei.
test2.pro [16.59 KiB]
Danke Danke
Auf diesen Fehler wäre ich nimmals gekommen!
Super Sachen