Keine Bedienmöglichkeit in Web-Visu.

egli123
2012-02-17
2012-02-19
  • egli123 - 2012-02-17

    Ich bin absoluter Visualisierungsanfänger und habe zwei kleine Probleme...

    Bei der SPS (WAGO 750-881) geht es vor allem um simple Lichtsteuerungen (EIN-AUS). Das Program funktioniert wie es soll.
    In der Codesys-Visu habe ich den Grundriss als Bitmap eingefügt, habe Lichttaster und die Leuchten eingezeichnet.

    In der Simulation funktioniert die Visu einwandfrei.

    Problem 1: In der Web-Visu fehlt der Grundriss.
    Wie kriege ich den da hin?

    Problem 2: In der Web-Visu wird der Schaltzustand der Leuchten (Alarmfarbe) richtig angezeigt. Wenn ich mit dem
    Mauszeiger auf einen Lichttaster komme, wechselt der Pfeil zu einer Hand. Wenn ich aber drauf klicke
    passiert nichts.
    Wo habe ich ein kleines Häkchen übersehen?

    Besten Dank im Voraus...

     
  • Anonymous - 2012-02-18

    Originally created by: frankenbiker1972

    Leider hab ich die CodeSys daheim nicht am Rechner, muss daher aus dem Kopf schreiben.

    Was den Grundriss anbelangt, gibt es mehrere Möglichkeiten:

    In der Steuerungskonfiguration gibt es die Möglichkeit, den Download der Visualisierungobjekte
    zu verhindern. Das mal nachsehen ( Haken darf nicht gesetzt sein ).

    Oder aber Dein Bitmap ist zu gross. Dann reicht der Speicher der Wago nicht. ( kann man einfach mit FTP mal prüfen, wieviel Speicher frei ist - die Grösse des Bitmaps kennst Du ja )
    Im Zweifelsfalle helfen da auch mal alles Bereinigen und neu übersetzen bzw. Controler formatieren und dann extrahieren. Dann ist der im Urzustand.

    Ich habe auch einmal 2 RLT Anlagen als ein Bild erstellt, dazu kamen Heizung, Brandschutzklappen etc. Auch da wurde der Speicher knapp. Nachteil: unheimlich lange Ladezeiten.
    Ergo: ich habe die Anlagen dann ehrlich aus vielen kleinen Bildern zusammen gesetzt. Das braucht weniger Speicher, die Seiten werden schneller geladen.

    Auch gibt es in der Steuerungkonfiguration den Punkt Komprimierung anzuwählen. Dort den Haken setzen.

    Zu Punkt 2 ( Lichttaster ) ist es schwer was zu sagen, ohne das Programm zu kennen.

    Aber es gibt dort einen Menüpunkt Variable Tasten. Das muss angewählt sein.
    Das funktioniert auch. ( ich gehe mal davon aus, dass dem Hardware Taster ein ViSu Datenpunkt dafür parallel geschalten ist ? )

    Ich hoffe, Dir etwas weitergeholfen zu haben.

     
  • egli123 - 2012-02-19

    Vielen Dank für die Antworten.

    Ich hatte bei den Tasten die Hardware-Adresse drin...
    Das funktioniert woll nicht?!?
    Das Zauberwort war "Parallel"!

    Was das Bitmap angeht, klingt deine Vermutung logisch...
    Da die SPS noch nicht am Netz hängt, muss ich das mit dem Speicher mal vor Ort anschauen...

    Vielen Dank

     