    Hallo, folgendes Problem:

    Habe ein Steuerungssystem Soft-SPS mit Profibus-DP-Master.

    Das SPS-Programm hat ja nun eine bestimmte Zykluszeit.

    Ebenso sollte es sich auch beim Profibus darstellen.

    Beide Zyklen sind nun unterschiedlich lange, wobei der Profibuszyklus zeitlich kürzer sein sollte, muss aber nicht unbedingt.

    Gibt es eine Synchronisation der beiden Zyklen, laufen die unabhängig voneinander nebeneinander her, oder ist das konfigurierbar ?

    Wird die "Profibus-Runde" innerhalb eines SPS-Zyklus mehrfach durchlaufen oder wartet der Profibus den E/A-Zyklus der SPS ab ?

    Ist es möglich, dass während eines SPS-Zyklus (Programm incl. E/A-Zyklus) kein Profibus-Zyklus komplett abgearbeitet wird ?

    Oder gibt es ein (kompaktes) Nachschlagewerk zum Kurz-Einlesen ?

    Danke für Rückinfos - Ralf.

     
  • B.Roth - 2007-02-26

    Hallo,

    grundsätzlich hast du recht und der SPS-Zyklus läuft azyklisch zum Profibus. Ist der Treiber richtig realisiert wird der SPS-Zyklus am Anfang das Prozessabild vom Profibus lesen und am Ende des Zyklus an den Profibus übergeben.

    Das mußt du aber den Target/Steuerungs-Hersteller fragen wie das realisiert ist.

    Grundsätzlich in diesem Forum: