Hallo zusammen
In meiner Abschlussarbeit habe ich eine Pumpensteuerung mit der Wago 750-841 realisiert.
Ich habe es jedoch noch nicht fertig gebracht eine Störung z.B beim AI (analoge Messung des Wasserstandes) in der Steuerung zu verarbeiten.
oder bei einem NAMUR Modul Kurzschluss/Kabelbruch zu erkennen.
weiss jemand wie ich solche Störungen einzelner Kanäle erfassen kann?
Ich verwende den Kontroller als eigenständige Steuerung
Hallo,
bei Drahtbruch hast du ja den Min Wert (0) und bei Kurzschluss meisst max (also iwo bei 32000). Das kannst du ggf. auswerten.
MfG
Marcel
Hallo CoDeSys'ler,
ich denke, der Baustein GET_TERMINALDIAG
aus der Bibliothek WagoTerminalDiag.lib sollte
die Informationen liefern die du benötigst.
Ich würde den evtl. auch in Kombination mit
dem Baustein ADD_PI_INFORMATION aus
der Bibliothek mod_com.lib einsetzen.
Uwe
Danke schon mal für die schnellen Antworten
Weisst du vielleicht noch wo ich die Bibliotheke WagoTerminalDiag.lib bekommen kann? Ich hab die nirgends auf der Wago-Seite gefunden.
Hallo CoDeSys’ler,
normalerweise solltest du die schon bei dir auf dem Rechner
haben in dem Installationspfad von CoDeSys etwa unter
…\CoDeSys V2.3\Targets\WAGO\Libraries\32_Bit
sonst einfach mal nachfragen bei e support@wago.com e
Log in to post a comment.
Originally created by: CoDeSys'ler
Hallo zusammen
In meiner Abschlussarbeit habe ich eine Pumpensteuerung mit der Wago 750-841 realisiert.
Ich habe es jedoch noch nicht fertig gebracht eine Störung z.B beim AI (analoge Messung des Wasserstandes) in der Steuerung zu verarbeiten.
oder bei einem NAMUR Modul Kurzschluss/Kabelbruch zu erkennen.
weiss jemand wie ich solche Störungen einzelner Kanäle erfassen kann?
Ich verwende den Kontroller als eigenständige Steuerung
Hallo,
bei Drahtbruch hast du ja den Min Wert (0) und bei Kurzschluss meisst max (also iwo bei 32000). Das kannst du ggf. auswerten.
MfG
Marcel
Hallo CoDeSys'ler,
ich denke, der Baustein GET_TERMINALDIAG
aus der Bibliothek WagoTerminalDiag.lib sollte
die Informationen liefern die du benötigst.
Ich würde den evtl. auch in Kombination mit
dem Baustein ADD_PI_INFORMATION aus
der Bibliothek mod_com.lib einsetzen.
Uwe
Originally created by: CoDeSys'ler
Danke schon mal für die schnellen Antworten
Weisst du vielleicht noch wo ich die Bibliotheke WagoTerminalDiag.lib bekommen kann? Ich hab die nirgends auf der Wago-Seite gefunden.
Hallo CoDeSys’ler,
normalerweise solltest du die schon bei dir auf dem Rechner
haben in dem Installationspfad von CoDeSys etwa unter
…\CoDeSys V2.3\Targets\WAGO\Libraries\32_Bit
sonst einfach mal nachfragen bei e support@wago.com e
Uwe