WAGO 750-841 Adressen Busklemmen

r.freund
2010-09-03
2010-09-03
  • r.freund - 2010-09-03

    Ich arbeite zum ersten Mal mit einer 841. Bei der Erweiterung des Knotens um ein AI-Modul habe ich festgestellt, dass sich dadurch die physikalische Adresse der bereits vorhandenen Klemmen ändern kann.

    Dem Handbuch konnte ich folgendes entnehmen:

    Das würde aber bedeuten, dass ich Programm keine Zuweisung wie:

    VarTest AT %IX0.0 : BOOL;

    verwenden kann, da sich bei einer eventuellen Erweiterung des Knotens die Adressen durchaus ändern können.

    Habe ich hier etwas übersehen oder arbeitet die Steuerungskonfiguration bei WAGO tatsächlich so?

    Roger

     
  • denisweber - 2010-09-03

    Ja das ist richtig.
    Aber mann kann im Menü Steuerungskonfiguration bei Hardware (dort sind ja alle angeschlossenen Ein und Ausgabekarten aufgeliestet in dem jeweiligen modul anstelle des Vorgegebenen Namens (AT %QX0.0) das "AT" ümbenennen zum Beispiel "VarTest" dann bleibt der Name immer bei der Klemme.So mach ich das normal.

     
  • r.freund - 2010-09-03

    Vielen Dank für die Info.

    Die Variablenbindung in der Steuerungskonfiguration hatte ich schon nachgelesen.

    Ich hatte bisher immer ein oder zwei Programme, in denen ich die Anbindung an die Hardware vorgenommen habe. Das hatte den Vorteil, dass ich die Steuerungskonfiguration nicht zu ändern brauchte; das war praktisch beim kopieren des Projekts.

    Kann man nichts machen.

    Danke nochmal.

     