Ich habe die Software WAGO-IO-PRO 32 Version2.2 und den Wago Ethernet Kontroller 750-842 und bekomme keine Kommunikation zusammen. Weis jemand wie man eventuelle Einstellungen machen muss??
Vielen Dank im voraus!!!
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Anonymous
-
2006-02-21
Originally created by: Gast
Die folgende Doku basiert zwar auf der neueren CoDeSys 2.3 CAA Version sollte aber bezüglich der Verbindungsaufnahme weiterhelfen können.
Originally created by: Programmierer
Hallo!
Ich habe die Software WAGO-IO-PRO 32 Version2.2 und den Wago Ethernet Kontroller 750-842 und bekomme keine Kommunikation zusammen. Weis jemand wie man eventuelle Einstellungen machen muss??
Vielen Dank im voraus!!!
Originally created by: Gast
Die folgende Doku basiert zwar auf der neueren CoDeSys 2.3 CAA Version sollte aber bezüglich der Verbindungsaufnahme weiterhelfen können.
http://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/ger_manu/129/m0842qs1d.pdf
Wie willst Du online kommen, seriell oder Ethernet? Falls letzteres: IP-Adresse mit "Wago-EthernetSettings" schon eingestellt?
Originally created by: Gast
Das Setzen der IP-Adresse geht beim 750-842 nur über bootp (Ethernet) und nicht über EthernetSettings (seriell).
Das Lesen der aktuellen IP-Adresse ist auch über EthernetSettings (seriell) möglich.
Beim 750-841 ist das Schreiben der IP-Adresse über beide Wege (EthernetSettings und bootp) möglich.