Kommunikation zu Wago Ethernet Kontroller

Anonymous
2006-02-21
2006-02-22
  • Anonymous - 2006-02-21

    Originally created by: Programmierer

    Hallo!

    Ich habe die Software WAGO-IO-PRO 32 Version2.2 und den Wago Ethernet Kontroller 750-842 und bekomme keine Kommunikation zusammen. Weis jemand wie man eventuelle Einstellungen machen muss??

    Vielen Dank im voraus!!!

     
  • Anonymous - 2006-02-21

    Originally created by: Gast

    Die folgende Doku basiert zwar auf der neueren CoDeSys 2.3 CAA Version sollte aber bezüglich der Verbindungsaufnahme weiterhelfen können.

    http://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/ger_manu/129/m0842qs1d.pdf

     
  • Oberchefe - 2006-02-21

    Wie willst Du online kommen, seriell oder Ethernet? Falls letzteres: IP-Adresse mit "Wago-EthernetSettings" schon eingestellt?

     
  • Anonymous - 2006-02-22

    Originally created by: Gast

    Das Setzen der IP-Adresse geht beim 750-842 nur über bootp (Ethernet) und nicht über EthernetSettings (seriell).

    Das Lesen der aktuellen IP-Adresse ist auch über EthernetSettings (seriell) möglich.

    Beim 750-841 ist das Schreiben der IP-Adresse über beide Wege (EthernetSettings und bootp) möglich.

     

Log in to post a comment.