ich soll eine Wago 750-841 mit einem Touchpanel der Fa. Proface über Ethernet verbinden.
Ich habe nur einen Modbus-Baustein für eine Serielle Verbindung, mittels einer RS-323 Klemme. Was für einen Baustein brauche ich für eine Modbus-Verbindung mittels Ethernet? Oder muss es gar nicht Modbus sein? Fragen über Fragen
Danke schonmal für Eure Antworten.
MfG
Marcel
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Modbus Ethernet braucht keinen Baustein, entsprechender Merkerbereich (siehe Handbuch) kann so angesprochen werden. Modbus Ethernet muß allerdings aktiviert werden (ggf. über's Webinterface).
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Guten Tag,
ich soll eine Wago 750-841 mit einem Touchpanel der Fa. Proface über Ethernet verbinden.
Ich habe nur einen Modbus-Baustein für eine Serielle Verbindung, mittels einer RS-323 Klemme. Was für einen Baustein brauche ich für eine Modbus-Verbindung mittels Ethernet? Oder muss es gar nicht Modbus sein? Fragen über Fragen
Danke schonmal für Eure Antworten.
MfG
Marcel
Modbus Ethernet braucht keinen Baustein, entsprechender Merkerbereich (siehe Handbuch) kann so angesprochen werden. Modbus Ethernet muß allerdings aktiviert werden (ggf. über's Webinterface).
Vielen Dank für die Antwort.
Damit ist doch nicht etwa
gemeint, oder?
Weis jemand welcher Merkerbereich es ist, ansonsten lade ich mir bei Wago mal das Handbuch.
MfG
Marcel
Hallo Matze001
Der Merkerbereich WAGO MW0 beginnt im Touchpanel bei MW12288.
Das heisst in der Wago kannst du einfach bei MW0 beginnen und im Touchpanel muss du den Treiber dementsprechend einstellen.
Beiliegend 2 Bilder, die die Einstellungen verdeutlichen sollen.
Hoffe das hilft weiter
Gruss scorpion
Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
MfG
Marcel