ich lasse die Web_Visu auf einem kleinen 10" Terminal unter Win XP Embeded IE 6, Java 1.42 laufen. Die CPU Last liegt bei ca. 8%. Wago Buskoppler 750.841 FW 11.
Betätige ich eine Schaltfläche auf der Web_Visu reagieren die Ein- und Ausgänge der Steuerung sofort darauf. Die dazugehöhrige Farbänderung der Bedientaster leider erst 2-3 Sekunden verzögert.
Das Hauptprogramm läuft über Taskkonfiguration nur alle 50ms. -> Bringt nichts.
In der webvisu.htm habe ich die [UPDATETIME] auf 250ms erhöht. -> kein spürbarer Unterschied.
Wo könnte ich noch etwas Performance heraus kitzeln?
Grüße Debug...
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo zusammen,
ich lasse die Web_Visu auf einem kleinen 10" Terminal unter Win XP Embeded IE 6, Java 1.42 laufen. Die CPU Last liegt bei ca. 8%. Wago Buskoppler 750.841 FW 11.
Betätige ich eine Schaltfläche auf der Web_Visu reagieren die Ein- und Ausgänge der Steuerung sofort darauf. Die dazugehöhrige Farbänderung der Bedientaster leider erst 2-3 Sekunden verzögert.
Das Hauptprogramm läuft über Taskkonfiguration nur alle 50ms. -> Bringt nichts.
In der webvisu.htm habe ich die [UPDATETIME] auf 250ms erhöht. -> kein spürbarer Unterschied.
Wo könnte ich noch etwas Performance heraus kitzeln?
Grüße Debug...
Hallo,
ich muss das Thema mal wieder nach oben holen. Ist das Problem mittlerweile beseitigt?
Kann man die FW 11 verwenden?
Hallo.
Habe von Wago den Tip bekommen, folgende Einstellungen in die WebVisu.htm einzufügen:
<param name="USEFIXSOCKETCONNECTION" value="FALSE">
<param name="USEURLCONNECTION" value="TRUE">
Danch lief mein Visu wieder wie mit Firmware 9, also um Faktor 10 schneller ... )
Gruß
Hendrik
Hi
Irgendwie unlogisch ! ?
Info gemäß Handbuch.
<param name="USEURLCONNECTION" value="URL">
Wenn dieser Parameter konfiguriert ist, wird die Kommunikation über die angegebene URLVerbindung
durchgeführt. Standardmäßig erfolgt die Kommunikation über eine einfache
Socket-Verbindung. Achtung: Wenn Parameter USEFIXSOCKETCONNECTION (s.o.) auf
TRUE gesetzt ist, darf nicht zusätzlich USEFIXSOCKETCONNECTION verwendet werden.
Beispiel:
<param name="USEURLCONNECTION" value="http://192.168.100.19:8080/webvisu.htm"
Karl
Laut Handbuch gibt man hier eine URL an. Was soll hier: "false" bewirken?
Sorry, hatte diesen Tip von der Wago Hotline ...
Hat bei mir eine Verbesserung gebracht ...
Gruß
Hendrik
Hi Hendrik
Nimm es NICHT persönlich, ich wundere mich jedoch etwas.
Werde mal in ein paar Wochen testen.
P.S. Wir alle sind für solche Informationen dankbar.
Sorry, habe keine Ahnung was diese Einstellungen bewirken.
Kann nur sagen, dass die Reaktionszeit ähnlich der der Firmware 9 ist ...
Also um Welten besser ...
Gruß
Hendrik
Verstehen tue ich es immer noch nicht, ABER es hilft.