und zwar habe ich das Wago Starterkit 750-881. Soweit funktioniert alles bestens.
Mich interessiert nun die Kommunikation über Modbus/TCP. Ich habe mir die Software "Modbus Poll"
heruntergeladen, damit mein PC als Modbus-Master arbeitet. Die Verbindung zum Controller funktioniert ohne Probleme. Auch die LED bei "NS" leuchtet grün.
Sobald ich bei der Steuerungskonfiguration Modbus/TCP (fieldbus1) auswähle, kann ich die 2 LED's nicht mehr bedienen.
Da ich keine Erfahrung im Bereich SPS habe, bräuchte ich ein wenig hilfe.
Wie muss das Beispielprogramm verändert werden, sodass ich sie wieder bedienen kann? Was muss ich adressieren?
Vielen Dank
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Guten Tag,
und zwar habe ich das Wago Starterkit 750-881. Soweit funktioniert alles bestens.
Mich interessiert nun die Kommunikation über Modbus/TCP. Ich habe mir die Software "Modbus Poll"
heruntergeladen, damit mein PC als Modbus-Master arbeitet. Die Verbindung zum Controller funktioniert ohne Probleme. Auch die LED bei "NS" leuchtet grün.
Sobald ich bei der Steuerungskonfiguration Modbus/TCP (fieldbus1) auswähle, kann ich die 2 LED's nicht mehr bedienen.
Da ich keine Erfahrung im Bereich SPS habe, bräuchte ich ein wenig hilfe.
Wie muss das Beispielprogramm verändert werden, sodass ich sie wieder bedienen kann? Was muss ich adressieren?
Vielen Dank
Hi,
wenn du die IO's auf Feldbus stellst, kann die SPS (PGM) nicht mehr auf diese zugreifen, somit funktioniert deine Visu bzw. Programm auch nicht mehr.
Das mit den Modbus-Adressen ist im Handbuch des Controllers Kap.7 ganz gut beschrieben.
http://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/ger_manu/coupler_controller/m07500881_00000000_0de.pdf
Gruß Nitro
Hi,
danke für deine Antwort.
Das ist ja wirklich umfangreich. Hab ich noch gar nicht gesehen.
Ich werde es mir mal in ruhe durchlesen.
mfg