Programm startet nicht nach einschalten der Stromversorgung

stonix
2009-05-14
2009-05-16
  • stonix - 2009-05-14

    Hallo,

    eine ganz kurze Frage. Eigentlich recht banal,

    aber ich finde niergends "den Haken, den ich setzen muss".

    Kurzes Szenario:

    (1) Stromausfall. Steuerung aus, nichts geht mehr.

    (2) Stromversorgung kommt wieder,

    (3) Steuerung macht wie immer sein Selbsttest...

    (4) ... und fängt an zu arbeiten/ist betriebsbereit, AAABER:

    Mein Programm steht und fängt nicht automatisch an zu laufen.

    Wie kann ich der Steuerung sagen, dass ich folgendes nicht immer manuel machen muss:

            "Online" -> "Einloggen" und dann "Start".
    

    Gruß

    Stefan

     
  • enra - 2009-05-14

    welche Steuerung????

     
  • stonix - 2009-05-14

    Der Betriebsartenschalter.

    Das wars...

    und ich wusste schon am Anfang bei der Formulierung der Frage, dass die Antwort wirklich banal ist.

    Merci und Gruß

    Stefan

     
  • gravieren - 2009-05-14

    Hi

    Zitat:
    und ich wusste schon am Anfang bei der Formulierung der Frage, dass die Antwort wirklich banal ist.

    Und ich wußte, dass du einen Wago 750-841 haben könntest

     
  • stonix - 2009-05-15

    gravieren hat geschrieben:
    Und ich wußte, dass du einen Wago 750-841 haben könntest

    ups... ganz vergessen. Kommt vor.

    Ist hald ganz oben auf der Beliebtheitsskala...

     
  • gravieren - 2009-05-16

    99,99 % ACK

     

Log in to post a comment.