Konfigurationsregister auslesen

Anonymous
2011-09-28
2011-10-05
  • Anonymous - 2011-09-28

    Originally created by: mg

    Hallo Leute

    Bei den Wago Stationen ist das Konfigurationsregister in einem Speicherbereich auf den man mit Mod-Bus zugreifen kann allerdings nicht mit den IEC-61131-Adressen
    Gibt es eine Möglichkeit auf diese Adressen vom Codesys aus zuzugreifen OHNE daß ich auf der Regelstation einen Modbus-Master installiere.

    Wago 750-881
    Codesys 2.3.9.26

    Danke für Eure Info's

    Mario

    IMG: test.JPG

     
  • Schuero - 2011-09-28

    Moin mg.

    Du mußt über den Modbus Master gehen, weil sich der "Startpunkt" für die der Speicheraufteilung / Adressierung in den Controller von FW zur FW verschieben kann.
    Theorethisch wäre es möglich bei bekannter Registeradresse was auszulesen.
    Da müßte aber CoDeSys mit Infos rausrücken.

     
  • WAGO - 2011-10-05

    Hallo Mario,

    die Antwort von Schuero ist auf jeden Fall der richtige Weg.
    Nur über den Modbus-Master-Baustein innerhalb von CoDeSys kannst Du die Register auslesen. Als Zieladresse ist hier das Loopback-Interface (127.0.0.1) anzugeben.

    Bei weiteren Fragen kannst Du uns auch gerne unter den unten genannten Adressdaten direkt kontaktieren.

     