Alarmtyp DIG=1 - Zurücksetzen der Alarmvariable

Sara
2009-05-19
2009-05-20
  • Sara - 2009-05-19

    Hallo ihr,

    wer hat Erfahrung mit Alarmen vom Typ DIG=1?

    Ich hab festgestellt, dass, wenn die Alarmvariable (der Ausdruck) TRUE wird (und der Alarm gemeldet werden soll) und dann im nächsten Zyklus wieder auf FALSE zurückgesetzt wird, die Alarmtabelle den Alarm nicht bringt (odern nur sehr selten).

    Ich schätze mal, dass ihr das Zurücksetzen zu schnell kam... Stimmt meine Einschätzung?

    Kann mir da jemand helfen? Wie lange sollte man Zeit lassen, bevor die Alarmvariable zurückgesetzt werden darf (und währenddessen der Alarm gemeldet wird)?

    Danke & Grüße

    Sara

     
  • bonatus - 2009-05-19

    Hallo,

    ich denke mal deine Ausführungstask und Visualisierungstask haben unterschiedlichen Zykluszeiten. Wenn deine Visualisierungstask eine Zeit von 50ms und deine Ausführungstask nur 10 ms hat, kann es zu diesen Problemen kommen.

    gruß bonatus

     
  • Sara - 2009-05-20

    Hi Bonatus,

    danke, das erklärt das natürlich.

    Grüße

    Sara

     

Log in to post a comment.