Modbus Kommunikation überwachen

Anonymous
2010-02-11
2010-02-13
  • Anonymous - 2010-02-11

    Originally created by: Wu Fu

    Hallo zusammen,

    ich habe schon seit längerem einen Wago 750-841 im Einsatz, der über Modbus TCP mit einem ESA Touch-Panel kommuniziert.

    Dies hat bis vor kurzem problemlos funktioniert, aber seit einiger Zeit scheint die Verbindung öfters (pro Tag) für ein paar Sekunden verloren zu gehen. Bemerkbar macht sich das durch Fragezeichen auf dem Touch-Panel. Verändert wurde am Programm öfters etwas, weshalb ich nicht genau sagen kann, ab welchem Programmstand die Kommunikationsstörungen aufgetreten sind bzw. ob diese etwas mit dem PLC-Programm zu tun haben.

    Vorstellbar wäre auch, dass die Daten irgendwo im Netzwerk verloren gehen oder das Touch-Panel Probleme hat/macht.

    Ich weiß die Angaben sind etwas "schwammig", aber hat vielleicht jemand eine Idee, wie die Ursache des Problems festgestellt werden kann? Liegt es am Controller, am Netzwerk, oder am Touch-Panel?

    Der Controller wurde schon auf Firmware 17 upgedatet. Ob es wirklich Sinn macht, weiß ich nicht aber ich habe den Controller schon mal von einem Rechner aus 10 Stunden anpingen lass, es gab keine Verluste.

    Gruß Daniel

     
  • Matze001 - 2010-02-12

    Hallo,

    versuch doch einmal die einzelnen Faktoren ausschließen zu können:

    1. Verbinde mal das Panel direkt mit einer Netzwerkleitung mit der SPS und übergehe das Firmennetzwerk

    2. Tausche ggf. mal das Panel oder pinge dies an (Falls ihr ein weiteres da habt)

    3. Tausche mal die 841er, ggf. gegen eine mit älterer Firmware

    Ich denke 1. wäre am Erfolgversprechendsten

    MfG

    Marcel

     
  • SPS-Fuzzi - 2010-02-12

    Hallo,

    das hatte ich auch mal, und zwar wenn jemand (zusätzlich zum Panel) noch per CodeSys auf die Steuerung oder per Browser auf die WebVisu zugegriffen hat.

    Aber auch der Vorschlag, das Panel vom Intranet zu nehmen ist sinnvoll. Oder zumindest eine IP in anderem Subnetz geben.

    Gruß SPS-Fuzzi

     
  • Anonymous - 2010-02-13

    Originally created by: Wu Fu

    1. Ja, ich könnte die beiden Netzwerkleitungen im Serverschrank direkt patchen, ohne Switch. Das wäre eine Idee.

    2. Ein anderes Panel könnte ich schon organisieren, müsste dies aber zuerst woanders ausbauen, also nicht ganz einfach.

    3. Die Wago ist zuerst mit einer älteren Firmware gelaufen, auf Grund des Problems habe ich das update auf 17 gemacht. Ohne Auswirkungen diesbezüglich.

    Da wäre 1. wirklich am elegantesten.

    Ich habe gedacht, das es evtl. eine kleines Tool zu Überwachung von Modbus TCP gibt. Kennt jemand so etwas?

     