Nachdem ich mich eingeloggt habe und mein Programm starten will, bekomme ich folgende Meldung (im Dialogfenster, nicht in der Konsole):>Zitat:
#16: Tasküberwachung fehlgeschlagen für 'Watchdog expired Task = DefaultTask'
und das Programm läuft nicht an.
Wie und wo kann ich diesen Fehler zurückverfolgen? Ich habe keinerlei Watchdog oder ähnliches konfiguriert.
Würde mich über eine kleine Hilfestellung freun. Vielen Dank!
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Gibt es Einträge in Ressourcen--> Taskkonfiguration ?
Auffällig sich o Ereignisgesteuert.
Watchdog ist "an". ?
Falls ja testweise ausschalten.
Bei <ausschalten watchdog=""> "startet" die Anwendung ?</ausschalten>
Jedoch hängt die Anwendung ?
Testweise alle Funktionsaufruf von PLC_PRG deaktivieren (Ausklammern)
So dass die Steuerung eigentlich nur eine "leerschleife" ist.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Anonymous
-
2008-01-16
Originally created by: eriksn
Das war es ... oder so ähnlich. Normalerweise wird mein PLC_PRG zyklisch aufgerufen. Dieser Eintrag war in der Taskkonfiguration aus irgendwelchen Gründen nicht mehr vorhanden.
Nun hab ich ihn wieder eingefügt und die Fehlermeldung bleibt aus.
Vielen Dank!!
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Originally created by: eriksn
Nachdem ich mich eingeloggt habe und mein Programm starten will, bekomme ich folgende Meldung (im Dialogfenster, nicht in der Konsole):>Zitat:
#16: Tasküberwachung fehlgeschlagen für 'Watchdog expired Task = DefaultTask'
und das Programm läuft nicht an.
Wie und wo kann ich diesen Fehler zurückverfolgen? Ich habe keinerlei Watchdog oder ähnliches konfiguriert.
Würde mich über eine kleine Hilfestellung freun. Vielen Dank!
Hi
Welche Hardware ?
Sollte es eine Wago 750-841 sein, kannst du dir mal Projekte von meiner Homepage runterladen.
Fün "andere" CoDeSys" - Hardware benutze doch mal z.b. eine meiner
Example für die Konvertierung.
Lade diese hoch und stare deine Steuerung.
Fehler weg --> Irgendwas in deinen Projekt verstellt oder Prog-Fehler ?
Fehler noch da --> suche nach Hardware-Einstellungen , die NICHT auf CoDeSys zugreifen.
Originally created by: eriksn
Hallo,
es handelt sich um den BECK CHIP SC123.
Der scheint irgendwie mit diesem Projekt zusammenzuhängen, denn andere Projekte laufen.
Ich dachte halt, es gäbe eine bestimmte Stelle, wo ich anfangen könnte zu suchen.
Das einfachste wird im Moment wohl sein, das Projekt nocheinmal komplett neu aufzusetzen und meinen Code wieder reinzukopieren.
Hi
Gibt es Einträge in Ressourcen--> Taskkonfiguration ?
Auffällig sich o Ereignisgesteuert.
Watchdog ist "an". ?
Falls ja testweise ausschalten.
Bei <ausschalten watchdog=""> "startet" die Anwendung ?</ausschalten>
Jedoch hängt die Anwendung ?
Testweise alle Funktionsaufruf von PLC_PRG deaktivieren (Ausklammern)
So dass die Steuerung eigentlich nur eine "leerschleife" ist.
Originally created by: eriksn
Das war es ... oder so ähnlich. Normalerweise wird mein PLC_PRG zyklisch aufgerufen. Dieser Eintrag war in der Taskkonfiguration aus irgendwelchen Gründen nicht mehr vorhanden.
Nun hab ich ihn wieder eingefügt und die Fehlermeldung bleibt aus.
Vielen Dank!!
Hi
Gerne geschehen.
Wir freuen uns, in diesem Forum helfen zu können.