SHL kann nur mit ganzzahligen Parametern umgehen. Die Division durch 62.5 wandelt aber Deinen SHL-Eingabeparameter in eine Realzahl. Wenn Du diesen Konflikt auflöst, wird das SHL funktionieren.
Gruss Rolf
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Halo
Ich muss Daten von meiner SPS in einen OPC Server schreiben. Dazu muss ich ein Low Byte und ein High Byte in ein Word umwandeln.
Ein Kollege stand mir bei der Umkehrfunktion zur Hilfe. Leider bekomme ich emin Programm nicht hin.
Für besseres Verständnis habe ich noch ein PDF Dok beigelegt.
Schon mal zu Beginn vielen Dank
Reto
fehler.pdf [71.81 KiB]
Hallo Reto,
SHL kann nur mit ganzzahligen Parametern umgehen. Die Division durch 62.5 wandelt aber Deinen SHL-Eingabeparameter in eine Realzahl. Wenn Du diesen Konflikt auflöst, wird das SHL funktionieren.
Gruss Rolf
Hallo
Beim OPC Treiber kann dieses nomalerweise eingestellt werden das du die Bytedreherei nicht mehr brauchst.
Suche mal in der OPC Konfiguration nach "Motorola Byteorder".