Close
Habe die Oscat Bibliothek 3.11 eingebunden. Beim übersetzen des Projektes erfolgt die Fehlermeldung Max Anzahl Bausteine überschritten (Wago 841). Nun habe ich gelesen dass in den Projekteinstellungen unter Übersetzungsoptionen über den Button Objekte ausschliessen unbenutzte Objekte automatisch ausgeblendet werden können.
Ich kann leider im Fenster "Objekte vom übersetzten ausschliessen" das Feld "unbenutzte ausschliessen" nicht aktivieren das Feld bleibt immer hellgrau.
Danke
Grüsse
Patzau
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo
Habe die Oscat Bibliothek 3.11 eingebunden. Beim übersetzen des Projektes erfolgt die Fehlermeldung Max Anzahl Bausteine überschritten (Wago 841). Nun habe ich gelesen dass in den Projekteinstellungen unter Übersetzungsoptionen über den Button Objekte ausschliessen unbenutzte Objekte automatisch ausgeblendet werden können.
Ich kann leider im Fenster "Objekte vom übersetzten ausschliessen" das Feld "unbenutzte ausschliessen" nicht aktivieren das Feld bleibt immer hellgrau.
Danke
Grüsse
Patzau
Hi
Siehe hier: http://www.oscat.de/community/index.php ... 183.0.html m
Besten Dank
Danke für die rasche Antwort.
Bin überrascht, dass die OSCAT Bibliothek komplett offen ist
und diese somit als lib geöffnet und bearbeitet werden kann.
Danke nochmals
Patzau
Das OS von OSCAT heist ja auch OpenSource. Insofern nicht wirklich überraschend...