Ich hoffe, ich bin mit meinem Thema in dieser Rubrik richtig, da es sich bei meinem Problem lediglich um die Webvisualsierung eines WAGO Controllers handelt.
In der Codesys Visualsierung kann ich alles Werte meiner Lüftungsanlage wunderbar lesen. Auf der Webvisu des Controllers stehen allerdings keine Werte in den Anzeigefenstern, sondern lediglich die Formatierung der Variable, also ```
%.1f %%
oder
%s °C
``` anstatt die Variable anzuzeigen.
Weiß hier jemand Rat oder hatte jemand schonmal dieses Problem?
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Also als Codesys Version benutze ich v2.3.7.2, da dies eine der wenigen ist, die mit all unseren Controllern und Panels der verschiedenen Hersteller kompatibel ist. Die 3er geht auf gar keinen Fall!
Ich weiß, dass es auf jeden Fall mal geklappt hat, zumindest bei einem anderen Projekt! Und der WAGO-Controller hat auch die neueste Firmware drin und sollte deshalb eigentlich auch keine Probleme machen...
Ich dachte nur, dass hier jemand schon mal dasselbe Problem hatte und eine Lösung dafür gefunden hat...
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hmm, tritt das Problem generell auf? Also laufen andere WebVisus? Ansonsten kannste ja auch mal in deinen Zielsystemeinstellungen gucken ob da bei WebVisu das Häckchen gesetzt ist.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo!
Ich hoffe, ich bin mit meinem Thema in dieser Rubrik richtig, da es sich bei meinem Problem lediglich um die Webvisualsierung eines WAGO Controllers handelt.
In der Codesys Visualsierung kann ich alles Werte meiner Lüftungsanlage wunderbar lesen. Auf der Webvisu des Controllers stehen allerdings keine Werte in den Anzeigefenstern, sondern lediglich die Formatierung der Variable, also ```
%.1f %%
oder
%s °C
``` anstatt die Variable anzuzeigen.
Weiß hier jemand Rat oder hatte jemand schonmal dieses Problem?
hallo
jedesmal wenn ich so ein problem hatte war was mit den variablen nicht in ordung.
Kann es sein das du noch eine etwas ältere Version von CoDeSys nutzt? Is glaub ich noch nicht allzu lange so das die Webvisu Real unterstütztz.
Liegt natürlich nicht an Codesys, sondern an der Zielplattform ... son Aussetzer schon an nem Dienstag, wird echt Zeit das das Semester wieder losgeht
dies muss vom controller unterstützt werden; erkundige dich mal, ob dies der fall ist (kenne mich mit WAGO nicht aus).
Also als Codesys Version benutze ich v2.3.7.2, da dies eine der wenigen ist, die mit all unseren Controllern und Panels der verschiedenen Hersteller kompatibel ist. Die 3er geht auf gar keinen Fall!
Ich weiß, dass es auf jeden Fall mal geklappt hat, zumindest bei einem anderen Projekt! Und der WAGO-Controller hat auch die neueste Firmware drin und sollte deshalb eigentlich auch keine Probleme machen...
Ich dachte nur, dass hier jemand schon mal dasselbe Problem hatte und eine Lösung dafür gefunden hat...
Hmm, tritt das Problem generell auf? Also laufen andere WebVisus? Ansonsten kannste ja auch mal in deinen Zielsystemeinstellungen gucken ob da bei WebVisu das Häckchen gesetzt ist.
Hallo!
Hab den Fehler beheben können! Hatte mich nämlich ein wenig in der Syntax vertan
Das komische war nämlich, dass eine Wertanzeige funktionierte und alle anderen nicht!
Bei der Anzeige, die funktionierte lautete die Syntax: ```
%.1f
Und das Leerzeichen mag er nämlich nicht! Und sowas kleines übersieht man ja mal gerne mal...
Trotzdem Danke für die schnellen Antworten und die vielen Tipps