PID Reglerausgang umwandeln

tomiku
2009-12-16
2009-12-24
  • tomiku - 2009-12-16

    Hallo zusammen,

    Ich habe folgendes Problem:

    Die Aufgabe:

    Eine Heizmanschette soll auf einen eingestellten Temperatursollwert geregelt werden.

    Der Temperaturistwert wird über einen PT 100 erfasst.

    Ich habe einen PID Regler (PID_FIXCYCLE) eingebunden

    Der auch soweit funktioniert.

    Jetzt muss ich aber die Stellgröße Y_OUT irgendwie umwandeln.

    Y_Out ist vom Typ REAL,ich brauche aber ein Ausgangssignal

    Vom Typ BOOL damit ich an Ausgang ein Relais schalten kann.

    Ich würde das ganz am liebsten mit einem Pulsgenerator machen,

    habe aber keine Idee wie so was geht.

    Kann mir jemand mal einen Tipp geben?

    Danke in Voraus.

     
  • Matze001 - 2009-12-16

    Da wäre wohl ein 2 Punkt-Regler angebracht.

    Nen PID macht da keinen Sinn.

    MfG

    Marcel

     
  • gravieren - 2009-12-16

    Hi

    w www.oscat.de w

    PID-Regler --> in PWM umwandeln.

    Lade dir die LIB und das Handbuch runter.

    Bei Fragen hier

    oder im OSCAT-Forum. --> http://www.oscat.de/community/

    Gruss

     
  • tomiku - 2009-12-16

    Hi gravieren

    Ich habe mir die Datei und die Doku mal runtergeladen.

    Ich hoffe das die oscat.lib 3.20 die richtige ist.

    Habe die lib Datei eingefügt und kriege jetzt di Fehlermeldung

    Maximale Anzahl der Bausteine überschritten.

    Kann ich das irgendwo einstellen?

     
  • tomiku - 2009-12-16

    Hi gravieren

    Danke für den Tip

    werde ich morgenmal testen.

     
  • Anonymous - 2009-12-17

    Originally created by: mg

    Wenn das Relais die hohe Schalthäufigkeit aushält (und wenns auch genau sein soll), nimm auf jeden Fall eine Pulsweitenmodulation nach dem REAL Ausgang. (evtl. über TRIAC-Steller zu schalten)

    Im Gegensatz zu Matze empfehle ich die Lösung mit dem PID (es sei den ich brauche es eh nicht genau) aber dann kann ich gleich einen Thermostat verwenden.

     
  • tomiku - 2009-12-17

    Hallo zusammen

    ich habe die oscat lib eingebunden und denAusgang

    vom Regler nach PWM umgewandelt.

    Funktioniert in der Simulation ganz gut.

    Werde ich in den nächsten Tagen mal in der Praxis ausprobieren.

    Das mit dem Relais sollte kein Problem darstellen.

    Es gibt doch Halbleiterrelais.

    Danke an alle für die guten Tipps.

     
  • McBain - 2009-12-24

    wie wärs denn mit einer Art "Dimmer" für die Heizmanschette, dieser müsste über ein analoges Signal angesteuerbar sein und schon passt wieder der PID-Regler.

     