750-841 verliert IP Adresse

brooktree
2007-12-03
2008-01-05
  • brooktree - 2007-12-03

    Hallo zusammen,

    bevor ich meinen 750-841 in meinem EFH eingebaut wurde, habe ich diesen über das Programmierkabel programmiert und ein Bootprojekt erstellt. Nachdem nun alles soweit fertig ist, habe ich ihn über ein Crossover Kabel mit meinem PC verbunden und über bootp eine IP gegeben. Danach wurde der Reset durch geführt und bootp beendet. Der Controller ist danach auch über LAN erreichbar. Ich kann auf den Controller zugreifen und auch das geänderte Programm übertragen.

    Nun der Fehler:

    Beim erstellen des Bootprojektes stürzt die Verbindung zum Controller ab und ich kann ihn nicht mehr erreichen.

    Was kann die Ursache sein? Die Verbindung steht, da ich den Controller anpingen und auch das Programm übertragen kann.

    Besten Dank für eure Hilfe im voraus.

    Gruß

    Michael

     
  • cmoeller - 2007-12-04

    Hallo Brooktree,

    es könnte sein, dass im Filesystem nicht mehr genug Platz für das Bootprojekt zur Verfügung steht.

    Da das CoDeSys-Gateway in solchen Momenten nicht besonders redselig ist, empfehle ich das Flash zu "formatieren" und das filesystem neu zu "extrahieren".

    Wieviel Platz im Filesystem noch zur Verfügung steht kannst du im Vorfeld über den PLC-Browser mit dem Komando "fds" (FreeDiscSpace) abfragen.

    Ich spare mir diesen Schritt häufig.

    Den PLC-Browser findest du auf der Registerkarte "Ressourcen".

    Die Befehle werden nur ausgeführt wenn du "eingelogt" bist.

    Eine Liste aller unterstüzten Befehle kannst du mit dem Befehl"?" abrufen.

    Mit "format" kannst du das Filesystem formatieren und anschliessend mit "extract" den Auslieferungszustand des Filesystems wieder herstellen (also alle Webseiten die ab Werk im Filesystem sind). Während extract läuft leuchtet die IO-LED orange (kann ne Minute dauern). Leider gibt es im PLC-Browser keine Rückmeldung wann extract fertig ist (sieht man nur an der LED).

    Gruss cmoeller

     
  • e-pappy - 2007-12-14

    Hallo!

    Du musst, nachdem Du dem WAGO Controller eine IP via BootP Server vergeben hast, auf den Web-Server (IP-Adresse des Controllers in die Browseradresszeile eingeben) des Controllers gehen und hier unter Ports den Haken bei BootP Server entfernen!!!

    Das hatte ich nämlich anfangs auch und das Problem ist nämlich, dass wenn Du diesen Haken aktiviert lässt, der Controller immer wieder darauf wartet vom BootP Server eine neue IP zugewiesen zu bekommen!

     
  • brooktree - 2008-01-05

    Hallo zusammen,

    Ihr hattet beide recht. Zum einen war der Speicher tatsächlich voll, sodass Codesys die Verbindung abbrach. Außerdem war der Haken im Webserver bei Bootp nicht entfernt, sodass ich dies wiederholt durch führen musste.

    Dank eurer Hilfe ist dieses Problem nun gelöst.

    Danke

    Gruß

    Michael

     

Log in to post a comment.