ich muss einen Raum auf eine Temperatur zwischen 14 und 22°C regulieren, wobei in dem bereich zwischen 14 und 22 °C weder die Luftkühlung noch die Lufterhitzung aktiviert werden soll, also der Sollwert ist nicht fest auf zB. 18°C sondern auf 14-22°C. Irgendwie fehlt mir da jedoch ein Lösungsansatz schnief
Sicher hat einer eine kleine Idee für mich, oder hat so eine Regulierung schon realisiert.
DANKE schon mal.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
es handelt sich um technische räume für die möglichst wenig Energie "verscwendet" werden soll. Die Raumtemperatur darf zwischen 14 und 22°C betragen, darüber soll gekühlt unf darunter geheizt werden. In dem Bereich zwischen den beiden Temperaturen soll aber weder gekühlt noch geheizt werden, also wenn es langsam unter 14 °C geht dann soll erst die Umluft und dann ein Heizregister angefordert werden. Über 22 °C soll erst mehr Aussenluft angefordert werden (wenn diese kühler ist) und danach die Kältemaschinen.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Du bastelst Dir zwei Regler, einen fuers Kuehlen, einen fuers Heizen.
Wenn die Temperatur unter 14 Grad ist, beginnt der Heizregler zu arbeiten und oeffnet umso mehr, je kaelter es wird.
Wenn die Temperatur ueber 14 Grad ist, ist die Ausgabe des Heizreglers 0.
Wenn die Temperatur ueber 22 Grad ist und die Ausgabe des Heizreglers 0 ist, aktivierst Du den Kuehlregler. Je waermer es wird, desto mehr oeffnet der seinen Ausgang. Unter 22 Grad ist der Ausgang natuerlich 0.
Alles klar?
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
DANKE für die Rückmeldungen. In meinem Falle wird es mit einer 750-849
realisiert. Ich habe mir hierfür auch schon einen eigenen Reglerblock programmiert, mit insgesammt 4 PID-Reglern,
PID_SW für die Sollwertschiebung, PID_HZ zum heizen, PID_UML für die Umluft und PID_KL für die kühlung. Die drei letzten Regler haben entsprechend der Isttemperatur eine freigabe oder auch nicht, also in der Art wie Blizy es vorgeschlagen hat.
Interessant währe noch der Name des Wagoreglers.
DANKE schon mal.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo,
ich muss einen Raum auf eine Temperatur zwischen 14 und 22°C regulieren, wobei in dem bereich zwischen 14 und 22 °C weder die Luftkühlung noch die Lufterhitzung aktiviert werden soll, also der Sollwert ist nicht fest auf zB. 18°C sondern auf 14-22°C. Irgendwie fehlt mir da jedoch ein Lösungsansatz schnief
Sicher hat einer eine kleine Idee für mich, oder hat so eine Regulierung schon realisiert.
DANKE schon mal.
Irgendwie recht dürftige Angaben.
Aber grundsätzlich:
kleiner als 14 --> Heizen.
grösser als 22 --> Kühlen.
Oder habe ich die Frage falsch verstanden ?
es handelt sich um technische räume für die möglichst wenig Energie "verscwendet" werden soll. Die Raumtemperatur darf zwischen 14 und 22°C betragen, darüber soll gekühlt unf darunter geheizt werden. In dem Bereich zwischen den beiden Temperaturen soll aber weder gekühlt noch geheizt werden, also wenn es langsam unter 14 °C geht dann soll erst die Umluft und dann ein Heizregister angefordert werden. Über 22 °C soll erst mehr Aussenluft angefordert werden (wenn diese kühler ist) und danach die Kältemaschinen.
Du bastelst Dir zwei Regler, einen fuers Kuehlen, einen fuers Heizen.
Wenn die Temperatur unter 14 Grad ist, beginnt der Heizregler zu arbeiten und oeffnet umso mehr, je kaelter es wird.
Wenn die Temperatur ueber 14 Grad ist, ist die Ausgabe des Heizreglers 0.
Wenn die Temperatur ueber 22 Grad ist und die Ausgabe des Heizreglers 0 ist, aktivierst Du den Kuehlregler. Je waermer es wird, desto mehr oeffnet der seinen Ausgang. Unter 22 Grad ist der Ausgang natuerlich 0.
Alles klar?
Wie wäre es mit nem klassischen Dreipunktregler mit entsprechender Hysterese?
MfG
Marcel
Der Dreipunktregler mit Hysterese hat den Nachteil, dass Du nicht fuers Heizen und Kuehlen unterschiedliche Parameter waehlen kannst.
Hi
Welche Hardware ?
Bei einer Wago --> HLK-Bibliothek.
Da ist genau dieser Baustein drinnen.
Den Namen weiss ich momentan nicht.
(Ich bin mehr für OSCAT, ist auch portabler )
SORRY, war ein paar Tage ausser Haus.
DANKE für die Rückmeldungen. In meinem Falle wird es mit einer 750-849
realisiert. Ich habe mir hierfür auch schon einen eigenen Reglerblock programmiert, mit insgesammt 4 PID-Reglern,
PID_SW für die Sollwertschiebung, PID_HZ zum heizen, PID_UML für die Umluft und PID_KL für die kühlung. Die drei letzten Regler haben entsprechend der Isttemperatur eine freigabe oder auch nicht, also in der Art wie Blizy es vorgeschlagen hat.
Interessant währe noch der Name des Wagoreglers.
DANKE schon mal.