ich habe eine Web-Visualisierung auf einer Wago 750-841 erstellt (Codesys V. 2.3.5.3). Der Aufruf übers Heimnetzwerk mit dem IExplorer von MS geht das auch zuerst gut. Nach einiger Zeit kommt dann die Fehlermeldung "Bad Request". Rufe ich die Visu übers Internet kommt direkt nach dem laden der Startvisualisierung die Fehlermeldung "Bad Request". Die Steuerung läuft problemlos weiter nur funktioniert die Web-Visualisierung erst nach einem Hardwarereset wieder. Die Eingabe und Ausgabevariablen habe ich überprüft, die sind alle OK.
Das Programm auf dem Controller ist für eine Hausautomation und es finden zu dem Zeitpunkt der Fehlermeldung keine außergewöhnliche Aktionen statt.
Für Hinweise auf mögliche Ursachen bin ich dankbar.
Gruß
Christoph
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Anonymous
-
2006-02-17
Originally created by: Gast
Jetzt habe ich es geschafft, daß es funktioniert. Und zwar habe ich die Übersichtsseite, auf der die 4 einzelnen Visualisierungen der Geschosse in Fenstern eingebledet waren gelöscht. Warum das aber so ist, daß es über das Heimnetzwerk meistens funktioniert, das aufrufen über das Internet aber nicht. Hat denn sonst noch keiner diese Fehlermeldung erhalten?
Noch eine Frage: Wie erreiche ich das, damit beim Aufrufen ein Passwort abgefragt wird? Wenn ich Passwörter für die Arbeitsgruppen vergebe erscheint über die Webvisu doch die Bilder ohne Passwort. Wenn ich meine Steuerung übers internet fernsteuern will, muß dies Passwortgeschützt sein.
Gruß
Christoph Bohn
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Ich habe das genau gleiche Problem mit dem Wago 750-841 (2.3.5.5). Ich habe die Meldung 'Bad Request' relativ oft. Es ist äusserst lästig. Es ist auch nicht nachvollziehbar, bei welchen Aktionen diese Feldung auftritt.
Weiss sonst jemand aus der CoCeSys-Gemeinde, was die Ursachen dafür sind? Ich wäre um einen Tipp sehr dankbar.
Gruss
Markus
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
automation hat geschrieben:
Hallo Christoph
Ich habe das genau gleiche Problem mit dem Wago 750-841 (2.3.5.5). Ich habe die Meldung 'Bad Request' relativ oft. Es ist äusserst lästig. Es ist auch nicht nachvollziehbar, bei welchen Aktionen diese Feldung auftritt.
Weiss sonst jemand aus der CoCeSys-Gemeinde, was die Ursachen dafür sind? Ich wäre um einen Tipp sehr dankbar.
Gruss
Markus
Hallo,
bin zwar absoluter Neuling hier, hab aber vielleicht das Problem gefunden:
Bei mir trat der Fehler nicht mehr auf, sobald ich die Web-Visu über den Port 8080 des Controllers angesprochen habe, also:
Originally created by: Gast
Hallo,
ich habe eine Web-Visualisierung auf einer Wago 750-841 erstellt (Codesys V. 2.3.5.3). Der Aufruf übers Heimnetzwerk mit dem IExplorer von MS geht das auch zuerst gut. Nach einiger Zeit kommt dann die Fehlermeldung "Bad Request". Rufe ich die Visu übers Internet kommt direkt nach dem laden der Startvisualisierung die Fehlermeldung "Bad Request". Die Steuerung läuft problemlos weiter nur funktioniert die Web-Visualisierung erst nach einem Hardwarereset wieder. Die Eingabe und Ausgabevariablen habe ich überprüft, die sind alle OK.
Das Programm auf dem Controller ist für eine Hausautomation und es finden zu dem Zeitpunkt der Fehlermeldung keine außergewöhnliche Aktionen statt.
Für Hinweise auf mögliche Ursachen bin ich dankbar.
Gruß
Christoph
Originally created by: Gast
Jetzt habe ich es geschafft, daß es funktioniert. Und zwar habe ich die Übersichtsseite, auf der die 4 einzelnen Visualisierungen der Geschosse in Fenstern eingebledet waren gelöscht. Warum das aber so ist, daß es über das Heimnetzwerk meistens funktioniert, das aufrufen über das Internet aber nicht. Hat denn sonst noch keiner diese Fehlermeldung erhalten?
Noch eine Frage: Wie erreiche ich das, damit beim Aufrufen ein Passwort abgefragt wird? Wenn ich Passwörter für die Arbeitsgruppen vergebe erscheint über die Webvisu doch die Bilder ohne Passwort. Wenn ich meine Steuerung übers internet fernsteuern will, muß dies Passwortgeschützt sein.
Gruß
Christoph Bohn
Hallo Christoph
Ich habe das genau gleiche Problem mit dem Wago 750-841 (2.3.5.5). Ich habe die Meldung 'Bad Request' relativ oft. Es ist äusserst lästig. Es ist auch nicht nachvollziehbar, bei welchen Aktionen diese Feldung auftritt.
Weiss sonst jemand aus der CoCeSys-Gemeinde, was die Ursachen dafür sind? Ich wäre um einen Tipp sehr dankbar.
Gruss
Markus
Hallo,
bin zwar absoluter Neuling hier, hab aber vielleicht das Problem gefunden:
Bei mir trat der Fehler nicht mehr auf, sobald ich die Web-Visu über den Port 8080 des Controllers angesprochen habe, also:
http://wago:8080/webvisu.htm
anstatt
http://wago/PLC/webvisu.htm
Könnte das auch bei Euch die Ursache gewesen sein?
Gruß
Wolfii