    Hallo,

    ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch =/, vielleicht kann mir jemand weiter helfen. Ich habe einen KNX Päsenzmelder den ich mit dem Baustein FbDPT_Bool überwasche und damit einen Dali Szene auslöse. Nach Ablaufzeit setzt sich der Ausgang aber nicht zurück. Der Baustein bietet mir aber die Chance einen Update Telegramm auf den Bus zu schicken. Dies will ich über einen Timer machen der sich selbst alle 30 Sek. auslöst. Hat jemand für den Timer eine Idee? Der Timer brauch ja selbst einen Auslöser oder kann man das irgendwie anders machen das der Timer sich selbst auslöst?

    Danke für die Antworten

    Controller 750-871
    KNX Klemme 753-646
    Dali Klemme 750-641

    MfG

     
  • Oliver Wetzel - 2011-02-10

    Ist der KNX-Präsenzmelder mit der ETS denn so parametriert, dass er nach Ablauf der Nachlaufzeit ein AUS-Telegramm sendet?
    Warum willst von der Wago auf den KNX ein Telegramm schicken? DU brauchst doch die Telegramme vom KNX.
    Soll denn die DALI-Szene bei jedem Auslösen des KNX-Präsenzmelders aufgerufen werden?

     
  • PAKA - 2011-02-10

    Danke für die schnelle Antwort.

    Also nach Ablauf wird ein Aus-Telegramm geschickt, aber dieser Baustein von der Wago update sich nicht. Das heißt er behält auch nach Ablauf der Zeit logisch 1 am Ausgang. Über den Eingang KNX_Update kann man diesen updaten, aber dafür brauche ich einen Timer den ich nicht selbst jedesmal betätigen muss , sondern er muss sich alleine auslösen. Ja die Szene muss wenn keine Präsenz mehr vorhanden ist ausgeschaltet werden und wenn wieder Präsenz ist eingeschaltet.

     
  • Oliver Wetzel - 2011-02-10

    Der Ausgang des Baustein wird ja nur einmal innerhalb eines Tasks gesetzt, oder? Ich kann jetzt im Moment nicht nachschauen. Aber ich meine ich hätte den Ausgang auf einen Flipflop gelegt und dann gings. Kann heute abend nochmal nachschauen.

     
  • PAKA - 2011-02-10

    Das wäre super. danke für deine Anwort

     
  • Oliver Wetzel - 2011-02-10

    Hallo PAKA,

    habe jetzt mal nachgeschaut. Also erstens hatte ich nicht den Funktionsbaustein FbDPT_Bool sondern FbDPT_Switch genommen. Dann hatte ich dem Eingangsparameter "typDPT" eine eigene Variable RETAIN PERSISTENT zugeordnet. Den Ausgang des Bausteins habe ich auf eine Variable gelegt. Mehr eigentlich nicht. Und bei mir klappt es bestens. Ist zwar kein Telegramm von einem KNX Präsenzmelder aber das ist ja letztendlich egal.
    Ich bin allerdings in Sachen Wago/SPS noch ein Anfänger. Ich komme aus der KNX-Welt.

     