  • hwesbe - 2011-12-20

    Hallo,

    ich habe folgendes System:
    WAGO 750-881 mit 8-fach Ausgang 750-530.
    Ich möchte diese Ausgänge, wenn ein z.B Spannungsausfall passiert,
    diese auf 1 gesetzt lassen (wenn auf 1).
    Folgende Deklaration der Gobalen:

    VAR_GLOBAL RETAIN
    DO01 AT %QX0.0 : BOOL;
    DO02 AT %QX0.1 : BOOL;
    DO03 AT %QX0.2 : BOOL;
    DO04 AT %QX0.3 : BOOL;
    DO05 AT %QX0.4 : BOOL;
    DO06 AT %QX0.5 : BOOL;
    DO07 AT %QX0.6 : BOOL;
    DO08 AT %QX0.7 : BOOL;
    END_VAR

    Wenn ich nun einen Neustart mache, dann sind diese auf 0 die vorher auf 1 waren.
    Warum geht das nicht??

    Gruß Henning

     
  • gravieren - 2011-12-20

    Hi

    hwesbe hat geschrieben:
    Hallo,
    ich habe folgendes System:
    WAGO 750-881 mit 8-fach Ausgang 750-530.
    Ich möchte diese Ausgänge, wenn ein z.B Spannungsausfall passiert,
    diese auf 1 gesetzt lassen (wenn auf 1).
    Folgende Deklaration der Gobalen:

    VAR_GLOBAL RETAIN
    DO01 AT %QX0.0 : BOOL;
    DO02 AT %QX0.1 : BOOL;
    DO03 AT %QX0.2 : BOOL;
    DO04 AT %QX0.3 : BOOL;
    DO05 AT %QX0.4 : BOOL;
    DO06 AT %QX0.5 : BOOL;
    DO07 AT %QX0.6 : BOOL;
    DO08 AT %QX0.7 : BOOL;
    END_VAR
    Wenn ich nun einen Neustart mache, dann sind diese auf 0 die vorher auf 1 waren.
    Warum geht das nicht??

    Denkanstoß:
    Z.b.
    Mit Hilfe eines "Merkers" wird der Ausgang auf 1 gesetzt.
    Abfrage von Ausgang VOR Spannungsausfall -->
    O.K. Nach Spannungsrückkehr setze ich den Azsgang auf "1".
    Aufgrund des geänderten "Merkers" --> Die Verknüpfungen/Status löscht diesen Merker.

    Was soll jetzt passieren ?
    1. Ab den 2. Zyklus wird der Ausgang "normal" behandelt --> 1 Zyklus lang auf "1" danach auf "0"-Signal
    2. Ich merke mir dieses "1"-Signal des Ausgangs und lasse ihn für "immer" auf "1" --> unabhängig von dem Programm oder Verknüpfungen.

    Beides scheinen KEINE Sinnvollen "Zustände" zu sein.

    Ich habe doch deine Frage richtig verstanden ?

    Gruß Karl

     
  • hwesbe - 2011-12-21

    Heißt das, dass ich Werte speichern kann aber keine Zustände von Ausgangskarten.

     
  • gravieren - 2011-12-21

    Hi

    hwesbe hat geschrieben:
    Heißt das, dass ich Werte speichern kann aber keine Zustände von Ausgangskarten.

    Doch, du kannst Zustände von Ausgangskarten speichern !

    Aber was willst du damit machen ? ? ?

    Beispiel:

    Du hast 10 Förderbänder die alle "in Reihe geschaltet sind".
    D.h. Förderband 1 transportiert Sand auf Förderband 2 u.s.w.

    Beim drücken von "Start" wird zuerst Band 10 gestartet, 10 Sekunden danach Band 9 bis alle Bänder laufen.
    (Dadurch werden die Bänder einzeln und möglichst Lastfrei gestartet. (Geringe Belastung der Energieversorgung) )
    (Ein möglicher Sand auf den Bändern wird abtransportiert --> Bei Reihenfolge 1,2,3 wird z.b. Sand von Band 1 auf 2 transportiert,
    dann wird das Band 2 mit dem zusätzlich Sand gestartet u.s.w)

    O.K. Problem/Abhilfe verstanden --> deshalb hat man ja eine SPS um das so zu machen.

    Nun fällt der Strom aus und alle Bänder laufen.

    Stromwiederkehr --> ALLE Ausgänge waren gesetzt --> ALLE Bänder starten somit gleichzeitig --> SUPER ?

    Denke auch an das Thema --> Unbeabsichtigter Wiederanlauf nach Spannungsrückkehr (SICHERHEITSANFORDERUNGEN !)

    U.s.w.

    Besser wäre es, du drückt nach Überprüfung der Startvoraussetzung den "Start-Taster".

    Wenn du einen automatischen Start benötigst:
    Nimm einen Remanenten Merker, der den Zustand nach Spannungswiederkehr behält.

    Ist diese gesetzt, dann starte die Förderbänder in der "richtigen Reihenfolge".

    Und beachte die Sicherheitsvorschriften.

    Gruß Karl

     
  • hwesbe - 2011-12-21

    Hallo Karl,

    die Problematik habe ich verstanden und auf was ich zu achten habe.
    Generell, um noch einmal auf denn oben genannten Deklarationsteil zurückzukommen,
    sollten doch die Ausgangszustände wenn auf 1 auch gespeichert werden?
    Ich habe an zweien der Ausgänge eine Beleuchtung dran, die nach einem Neustart der WAGO
    den letzten Zustand wider annehmen sollen.

    Gruß Henning

     
  • gravieren - 2011-12-21

    Hi

    hwesbe hat geschrieben:
    die Problematik habe ich verstanden und auf was ich zu achten habe.
    Generell, um noch einmal auf denn oben genannten Deklarationsteil zurückzukommen,
    sollten doch die Ausgangszustände wenn auf 1 auch gespeichert werden?
    Ich habe an zweien der Ausgänge eine Beleuchtung dran, die nach einem Neustart der WAGO
    den letzten Zustand wider annehmen sollen.

    O.K. Lampe --> ist ja harmlos.

    Ich würde sagen du verwendest einen Remanenten Merker hierfür.

    Z.b.

    u e "Lampe_ein"
    s "M_Lampe_ein"

    u e "Lampe_aus"
    r "M_Lampe_ein"

    u "M_Lampe_ein"
    = "Ausgang_Lampe"

    Gruß Karl

     