Steuerung mit OPC an Panel

bertl71
2006-10-13
2006-10-25
  • bertl71 - 2006-10-13

    Hallo,

    ich möchte meine Steuerung mittels OPC an ein Panel verbinden.

    Das Panel sollte von Siemens oder Rockwell sein.

    Ich weiss, dass auf dem Panel Windows bzw. Windows CE laufen muss.

    Was ich auf meiner Steuerung alles zu tun habe ist mir klar,

    bloss was muss ich auf dem Panel machen ?

    Hat irgendjemand so etwas implementiert ??

    Gruß

     
  • Rolf-Geisler - 2006-10-18

    Hallo,

    auf dem Panel muß irgend ein ausführbares Windows-Programm laufen, welches die anzuzeigenden Daten vom OPC-Server abholt und darstellt.

    Dazu brauchst Du den OPC-Server, der vom Hersteller der SPS kommt oder vom Hersteller der verwendeten Schnittstellenkarte (z.B. Hilscher).

    Das Visualisierungsprogramm muß einen OPC-Client enthalten, der sich beim OPC-Server anmeldet, die gebrauchten Variablen anmeldet und dann liest oder schreibt.

    Wir haben mit Delphi eine hauseigene Visualisierung gebaut, die das alles erledigt. Müßte aber auch mit VB o.ä. gehen. Google findet dazu jede Menge Links.

    Hoffe, das hilft weiter.

    Gruß

     
  • Oberchefe - 2006-10-19

    Bei Rockwell sieht das so aus:

    Auf dem Versaview den OPC Server von Codesys installieren. Zugriff von RsView auf den OPC-Server.

    Falls es ein Panelview Plus sein sollte (Windows CE), dann installierst Du einen Kepware Treiber, in diesem Fall brauchst Du keinen OPC Server.

     
  • bertl71 - 2006-10-24

    Erstmal danke für eure Antworten.

    Die haben mir schon ein ganzes Stück weiter geholfen.

    Konkret möchte ich ein PanelView Plus mit einer PowerPlmC verbinden.

    Mittlerweile ist mir die Sache mit dem Kepware-Treiber klar.

    Dieser wird zusammen mit der Firmware des Panels installiert und benötigt keinen OPC-Server.

    Was ich noch nicht begriffen habe:

    sind zwar viele Treiber zu finden, aber keiner für Parker-Steuerungen.

    Gibt es da einen kompatiblen?

    Gruß

     
  • Oberchefe - 2006-10-25

    Den Codesys Gateway Server brauchst Du in diesem Fall nicht, den könntest Du evtl. gebrauchen wenn Du die PC-Lösung (Versaview) verwendest.

    Welches Protokoll kann die Parker Steuerung? Evtl. Modbus seriell oder Modbus Ethernet? Type der Steuerung?

     

Log in to post a comment.