wago 750-842 an pc anschließen

pietsch
2008-01-15
2008-01-22
  • pietsch - 2008-01-15

    hallo,

    habe jetz schon einiges probiert aber bekomme es einfach nicht auf die reihe das ich mich mit codesys auf meine wago 750-842 einloggen kann

    wie bekomme ich die richtige ip heraus und wie stelle ich die verbindung per ethernet her?

    ich bin leider totaler anfänger und würd mich über jede hilfe freuen

    danke schon im vorraus

     
  • pietsch - 2008-01-16

    danke die anleitung is genau nach meinem geschmack....

    habe das zawr schon so ähnlich versucht aber werds nochmal wie beschreiben probieren...hoffentlich klappts...

     
  • pietsch - 2008-01-19

    hab das jetz genau so versucht

    bin erstmal im windows ausführen "cmd" dann ipconfig und hab mir da die daten der lanverbindung rausgesucht...

    die hab ich dann in bootpserver eingegeben...

    start geklickt ....sps vom netz getrennt wieder angesteckt ... dann sendet bootp die daten und dann meldet windows das ein adressen konflikt aufgetaucht ist...?

    was kann ich da machen?

     
  • gravieren - 2008-01-19

    Hi

    Zitat:
    start geklickt ....sps vom netz getrennt wieder angesteckt ... dann sendet bootp die daten und dann meldet windows das ein adressen konflikt aufgetaucht ist...?

    Verwende einen "andere" IP-Adresse für deinen 750-842er

    Teste doch mal unter CMD --> Ping z.b. Adresse der Wago

    ping 192.168.1.5

    OHNE dass du die Wago angesteckt hast.

    Normalerweise antwortet ein "Gerät" oder PC.

    Kurzum deine gewünschte IP-Adresse hat schon ein "anderer".

     
  • pietsch - 2008-01-19

    hab das eben probiert...

    einfach ping 192.168.178.23 eingegeben und dann kommt "zeitüberschreitung der anforderung".

    das heißt doch das diese ip quasi "frei" sein müsste?

    wenn ich jetz die 842 anstecke per ethernet und dann bei "lanverbindung -> eigenschaften ->Internetprotokoll -> folgende ip adresseverwenden: " die oben genannte ip eingebe und dann das ganze mitt bootpserver wiederhole habe ich trozdem die meldung mit dem addressenkonflikt?

     
  • gravieren - 2008-01-19

    Hi

    Wie "sieht" euer Netzwerk aus.

    Habt ihr einen DHCP-Server ?

    Portsecurity ?

    Beschreibe doch mal euere Netzwerkstruktur.

    Hast du schon mal eine "andere" IP-Adresse probiert.

    Zitat:
    wenn ich jetz die 842 anstecke per ethernet und dann bei "lanverbindung -> eigenschaften ->Internetprotokoll -> folgende ip adresseverwenden: " die oben genannte ip eingebe und dann das ganze mitt bootpserver wiederhole habe ich trozdem die meldung mit dem addressenkonflikt?

    Du kommst mit dem 842er über Ethernet an deine Steuerung !

    Somit hast du JA bereits eine IP-Adresse für deine 842er.

    Warum rufst du erneut den bootpserver auf ?

    Soll deine Steuerung mit Fest-Adresse arbeiten oder mit DHCP.

     
  • pietsch - 2008-01-19

    wenn ich die sps anschliese stecke ich meinen pc völlig vom hausnetz ab und somit habe ich meinen pc per crosslink mit der sps verbunden...

    wie finde ich die ip herraus die meine sps bereits hat?

    ob sie mit festadresse arbeiten soll oder mit dhcp? keine ahnung..hauptsache es tut sich was...

    bin sozusagen blutiger anfänger und weiß erlich gesagt nicht was dhcp bedeutet

     
  • gravieren - 2008-01-19

    Hi

    Ich denke, wir sollten mal etwas ausholen.

    Schritt 1:

    Feststellen IP-Adresse des Rechners und der Subnetmask.

    ausführen --> cmd --> ipconfig /all

    Ablesen ob DHCP aktiviert

    Ablesen IP-Adresse

    Ablesen Subnetmask

    Und hier noch mal melden.

     
  • gravieren - 2008-01-19

    Hi

    Hier habe ich dir einen Datei hochgeladen.

    Ist für den 750-841 und 750-842 verwendbar

    __841_Einrichten.doc [46 KiB]

     
  • pietsch - 2008-01-20

    also ich kann leider nicht sehen wo du was hochgeladen hast?

    bin jetz übers wochenende leider nicht zuhause und kann erst morgen dann meine ip usw posten

     
  • gravieren - 2008-01-20

    Hi

    Zitat:
    also ich kann leider nicht sehen wo du was hochgeladen hast?
    Dann bist du NICHT eingeloggt.

    "Fremde" sollen meine Anhänge NICHT lesen können.

     
  • pietsch - 2008-01-21

    so...hab jetz mal alles ausgelesen

    dhcp acktiviert:...........................ja

    Autoconfig aktiviert:....................ja

    ip-adresse: 192.168.178.22

    subetzmaske: 255.255.255.0

    standartgateway: 192.168.178.1

    dhco-server 192.168.178.1

    dns-server: 192.168.178.1

    ich hoff du kannst mir jetz weiterhelfen

     
  • gravieren - 2008-01-21

    Hi

    Hast du dir das Dokument runtergeladen ?

     
  • pietsch - 2008-01-21

    ja habe ich...

    bin ja schon öfter nach ähnlichen anleitungen vorgegangen

    kann ich in die bootap eine frei gewälte ip eintragen?

    bisherdachte ich das dort die aus der ipconfig ausgelesene ip reinkommt?

    wenn ich das so mache und bei bootpserver auf start gehe...sps abstecke und wieder anstecke meldet windows einen adressenkonflikt?

     
  • gravieren - 2008-01-21

    Hi

    Trage doch mal zum Test die Adresse 192.168.178.111 ein.

    Wenn der BootPserver meldet, das er diese Adresse eingetragen hat, starte den Internetbrowser.

    (Den Strom NICHT mehr entfernen/keine Neustart des Controllers)

    Gibt die Adresse an und return.

    http://192.168.178.111 und logge dich ein.

    User admin

    Kennwort wago

     
  • gravieren - 2008-01-21

    Hi

    kann ich in die bootap eine frei gewälte ip eintragen? 
    

    Ja, die ganz rechten Zahlen kannste grundsätzlich verändern bei Subnetmask 255.255.255.0)

    Die ersten 3 Zahlenwerte sollten identisch sein.

    Zitat:
    bisherdachte ich das dort die aus der ipconfig ausgelesene ip reinkommt?

    Nein, das ist die Adresse deines PCs.

    Diese Informationen werden benötigt, um die "Grund-IP-Adresse" zu wissen.

    In deinen Fall darfste alle bis auf 192.168.178.1 und 192.168.178.22 verwenden.

    (Soweit KEINE anderen Geräte angeschlossen sind.)

     
  • hugo - 2008-01-21

    setzte mal deinen wago auf eine fixe ip adresse, kein dhcp

    z.b. 192.168.1.5

    subnet mask 255.255.255.0

    dein pc muss im gleichen range liegen z.b. 192.168.1.23

    wenn die subnet mask 255.255.255.0 ist bedeutet dies das sich die beiden geräte nur dann sehen wenn die teile der adresse welche 255 in der subnet mask haben identisch sind.

    z.b. eine 192.168.1.5

    subnet 255.255.255.0

    wird nie den

    192.168.2.1

    subnet 255.255.2155.0

    sehen den die adress ranges fallen nicht ins gleiche subnet

    am besten liest du mal network grundlagen im wickjipedia nach

     
  • gravieren - 2008-01-21

    Hi Hugo

    Zitat:
    so...hab jetz mal alles ausgelesen
    dhcp acktiviert:...........................ja
    Autoconfig aktiviert:....................ja
    ip-adresse: 192.168.178.22
    subetzmaske: 255.255.255.0
    standartgateway: 192.168.178.1
    dhco-server 192.168.178.1
    dns-server: 192.168.178.1

    Die Wago-IP-Adresse 192.168.178.111 sollte O.K. sein.

    Nur zum Test.

    Anschliessend schauen "wir" nach welchen IP-Bereich der DHCP vergibt/bereits vergeben hat.

    @hugo

    Zitat:
    setzte mal deinen wago auf eine fixe ip adresse, kein dhcp

    Logisch.

    Er könnte ja auch gleich eine bestimmte Adresse verwenden (Prog mit Seriellen Kabel)

    Er will aber mit BootPServer

     
  • hugo - 2008-01-21

    mir ist schon klar das er bootp server verwenden will aber die praxis sagt nmir teste erst mal das primitivste aus den meist liegt der fehler ganz wio anders als man ihn sucht.

    wenn die simpleste ip verbindung klapüpt dann machen wir den nächsten schritt, so wirds zumindest überschaubar und alle möglichen fehgler sind auf einfachste weise ausgeschaltet

     
  • Tobi - 2008-01-22

    Hallo Pietsch,

    ohne die Wago zu kennen, aber mit IP-Kenntnissen kann ich dir auch mal versuchen, das zu erklären:

    Eine IP darf natürlich nict doppelt verwendet werden. D.h. wenn du deine ip ausliest und die gleiche in den Controller einträgst bzw über bootp eintragen lässt, kann es nicht funktionieren.

    Ich denke aber, es ist folgendermaßen:

    cmd->ipconfig -all

    hast du sicher ausgeführt, als der Rechner noch im Netzwerk hing. Wahschenlich verwendest du einen Router, um ins Netz zu gehen und daran hängt normalerweise auch dein PC. Deine (normale) Ip-Adresse hast du uns geschrieben, der Router verwendet die 192.168.172.1, dein PC bekommt vom Router die .22

    Die IP 192.168.172.23 passt schon für den Controller, nur befürchte ich, dass dein PC seine IP Adresse verliert nachdem du das LAN KAbel abklemmst. Vergibt doch mal bitte für deinen PC eine feste IP; wenn die CRossverbindung hergestellt ist, meinetwegen mit der .22 für den pc und der .23 für den Controller, Subnetz 255.255.255.0

    Du kannst das in XP auch über eine s.g. 'alternative Konfiguration' der Netzwerkadapter lösen. wenn der PC einen DHCP Server (deinen router) findet, lässt er sich eine Adresse zuweisen, wenn nicht, verwende er die angegebene feste Konfig. ( Rechtsklick auf Netwrekumgebung -> Eigenschaften -> Rechtsklich auf LAN-Verbindung ->Eigenschaften

    -> Internetprotokoll TCP/IP ->Eigenschaften

    Dort im Register 'Allgemein' automatisch beziehen auswählen und im Register Alternative Konfiguration die ips und subnetztmaske eintragen...)

    Hoffe ich konnte dir helfen.

    Gruß

     
  • pietsch - 2008-01-22

    ich werde es jetz nochmal versuchen und jeden schritt den ich mache von jetz an dokumentieren..vll könnt ihr dann meinen fehler erkennen

    1. abziehen des Internetkabels

    2. sps einstecken und per crosslink mit dem pc verbinden

    3. in den eigenschaften der lan-verbindung bei Internetprotokoll

    von ip-adresse automatisch beziehen auf folgende ip-adresse verwenden umstellen:

    eingaben:

    ip: 192.168.178.22

    sm: 255.255.255.0

    gw: 192.168.178.22

    1. boopserver starten und auf edit boottap

    eingaben:

    wago:ht=1:ha=0030DE00149D:ip=192.168.178.111:sm=255.255.255.0

    1. boottap speichern und in bootpserver auf start klicken
         3 infos tauchen auf:
      

    version 1.0.0

    reading "c\programme\wago.....bootptab.txt"

    read 1 entries (1 host) from ....#oben genanter pfad#

    1. sps für ca 2 sekunden vom netz trennen

    nach ca 10 sekunden erscheinen folgende infos:

    recvd pkt from IP addr 222.0.20.157

    request from Ethernet address 00:30:de:00:14:9d

    found 192.168.178.111(wago)

    vendor magic field is 99.130.83.99

    sending reply (with RFX1048 options)

    BOOTPSERVER SCHALTET NICHT AUTOMATISCH AUF STOP!!!!

    1. ich klicke im bootpserver auf stopp und schließe es anschließend

    2. ausfürhen: cmd-> ping 192.168.178.111

    es kommen 4 antworten

    1. im internet explorer die ip eingeben

    LOL!...ein wunder^^...es funktioniert?

    ich kann jetz mehrere details des wago-i/O-systems lesen

    1. ich starte codesys und erstelle eine einfach und verknüpfung und weiße sie einem ausgang zu !

    2. bin endlich auf der sps eingeloggt und das programm konnte erfolgreich in die sps geladen werden

    VIELEN DANK FÜR EURE HILFE!!!

    eigetnlich wollte ich mit der dokumentation den fehler finden....

    hat sich jetz erledigt ^^

    ich weiß zwar nicht woran es lag aber das ist mir mittlerweile egal

    vielen dank besonders an gravieren !

    ich hoff jetz komm ich alleine zurrecht

     
  • pietsch - 2008-01-22

    habe schon wieder ein problem^^

    wenn ich mit codesys eingeloggt bin und auf start gehe funktioniert das programm in der sps...sobald ich ausgeloggt bin bzw auch stop kommt der ausgang nichtmehr wenn die 2 bestimmten eingänge kommen?

     
  • gravieren - 2008-01-22

    Hi

    Zitat:
    bzw auch stop kommt der ausgang nichtmehr wenn die 2 bestimmten eingänge kommen?

    CPU in STOP --> Ausgänge werden auf 0 gesetzt.

    Ist ein normales/gewünschtes verhalten

    Versuche es doch mal mit Online --> Bootprojekt erzeugen.

    Dann Online --> ausloggen.

    Bei Online --> Simulation sollte KEIN "hacken" sein.

     
  • pietsch - 2008-01-22

    danke

    klappt

     

Log in to post a comment.