Welcome to our new forum
All users of the legacy CODESYS Forums, please create a new account at account.codesys.com. But make sure to use the same E-Mail address as in the old Forum. Then your posts will be matched. Close

Visualisierung mit WinCC über OPC-Server

tho-84
2007-08-29
2007-10-11
  • tho-84 - 2007-08-29

    Hallo.

    Zur Zeit schreibe ich eine Facharbeit mit CoDeSys und versuche mit WinCC 2005 flexible die Steuerung über einen OPC-Server zu visualisieren.

    Leider habe ich ein Problem das ich keine Kommunikation zwichen CoDeSys und WinCC habe.

    Ich habe die Steuerung mit CoDeSys erstellt und dann über Ethernet das Programm auf die SPS geladen. Die .SBD und .SYM -Datei wurde in den Ordner Gateway File übertragen.

    Wenn WinCC dann nach den OPC Server von CoDeSys sucht findet er leider nichts. In der Task-Leiste ist zu sehen das der Gateway aktiv ist und das der OPC-Server aktiv ist.

    Meine Frage ist nun ob mir jemand einen Tipp geben kann was ich falsch gemacht haben kann.

     
  • tho-84 - 2007-10-11

    Danke für die Antwort.

    Habe aber meinen Fehler schon gefunden. Ich habe in der OPC Einstellung Single-PLC ausgewählt.

    Ich habe das Projekt einmal umbenannt und dadurch war die alte Symboldatei noch im Gatewayfile.

    Dadurch hat der Gateway immer die falsche Symboldatei geladen. Nach dem Löschen der alten Datei hat es dann funktioniert.

     

Log in to post a comment.