    Mahlzeit zusammen,

    habe Probleme VAR_GLOBAL RETAIN PERSISTENT auf dem Controller 750-838 zu deklarieren.

    Beim Übersetzen meint CoDeSys

    Zitat:
    Fehler 3784: Globale Variablen(32): Das Attribut 'PERSISTENT'wird vom Zielsystem nicht unterstützt

    Weiß jemand woran das liegt, oder hat jemand ne Lösung?!?!?

    Wollte eigentlich auf diesem CAN-Bus Controller Betriebsstunden zählen und damit RETAIN PERISTENT VARIABLEN verwenden

    Gruß

     
  • Chräshe - 2008-05-13

    Hallo Leidi,

    die Fehlermeldung ist wie es scheint korrekt. Der Controller kann keine Persistente Daten.

    Das mit dem Betriebsstundenzähler ist ja trotzdem Möglich, da die Retaindaten nur verloren gehen,

    wenn die Software neu überspielt wird.

    Gruß

    Chräshe

    IMG: Technische_Daten.jpg

     
  • Leidi - 2008-05-17

    Moin Moin,

    gut zu wissen...

    vielen Dank für die Antwort!!!

    Gruß

     
  • Anonymous - 2008-05-27

    Originally created by: /Matthias/

    Ich habe auch das Problem, aber wie kann ich den Zählwert "retten" wenn ich die Software neu runterladen muss?

     
  • Leidi - 2008-06-04

    Das würd mich auch interessieren...

    Habe dazu bislang keinen Lösungsansatz!!!