Run / Stop Leuchte

Dennish23
2008-10-07
2008-10-15
  • Dennish23 - 2008-10-07

    Hallo liebe Forumgemeinde.

    Ich möchte an einer XC201 256k von Klöckner und Möller die Run / Stop Leuchte auswerten.

    Meine Frage hierzu lautet ist dies softwareseitig möglich und wenn ja wie dies möglich ist?

    Vielen Dank im vorraus für eure Hilfe.

    MFG Dennis

     
  • Softwerker59 - 2008-10-10

    Hallo Dennis,

    mir erschließt sich der Sinn Deiner Frage nicht. Im RUN ist die LED immer an. Falls Du aber programmtechnisch erfassen möchtest, ob Du gerade startest oder stoppst, kannst Du in der Taskkonfiguration die Systemereignisse START bzw. STOP nutzen.

    Gruß

    Klaus

     
  • Dennish23 - 2008-10-10

    Hallo Klaus

    Ich möchte direkt in meiner Visualisierung die RUN / STOP LED meiner einzelnen SPS anzeigen lassen, da ich diese Info ja über den Internet-Explorer abfrage und nicht direkt an der SPS stehe. Darum meine Frage wie ich diesen Zustand auslesen lassen kann und eventuell dies über eine Visualisierung steuern kann.

     
  • gravieren - 2008-10-11

    Suche doch mal unter dem "Thema" Lebenszeichenüberwachung bei Google.

    Also, etweder Arbeitet deine CPU (Run) oder aber nicht (Sop).

    D.h. "lebt" deine CPU oder "nicht".

     
  • Softwerker59 - 2008-10-15

    Hallo Dennis,

    wenn Du das über eine Webvisualisierung (Du hast was von Explorer geschrieben) machst, dann ist das ziemlich simpel.

    Lege in Deiner Steuerung in der Taskkonfig eine POE für Start- und Stopereignis an. Definiere Dir eine globale Boolsche Variable und setze sie im Startereignis meinetwegen auf TRUE und im Stopereignis auf FALSE. Definiere Dir in Deiner Webvisu irgendein Visuelement (Rechteck/Kreis) mit einer Innen- und einer Alarmfarbe und trage unter Variablen->Farbwechsel diese Boolsche Variable ein. That's it!

    Wenn Du die Steuerung startest oder stoppst, sollte das Element seine Farbe wechseln,

    Gruß

    Klaus

     