bis auf den Punkt Alarmmeldung funktioniert meine Visu bislang.
Im Einsatz derzeit CoDeSys V2.3.9 / Wago 750-841 FW>12/ Target Visu
Die Alarmkonfiguration an sich scheint ok zu sein, da im Simulator alles 100% funktioniert. Es erscheinen in der Alarmtabelle Einträge wie Motor Überlast / Not Aus aktiv usw....
Problem: In der Target Visu bleibt nun aber die Tabelle leer. Einstellung unter Zielsystem: Alarmbehandlung innerhalb der Steuerung ist aktiviert.
Was mache ich nur falsch ??
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Dieses lag aber anscheinend an der fehlenden Bibliothek "SysLibAlarmTrend.lib", die ich manuell eingefügt habe.
Ich habe nun gedacht, dass bei einem Alarm diese Visualisierung automatisch geöffnet wird. Nachdem dieses nicht der Fall war, habe ich es mit der Zuweisung CurrentVisu über eine AlarmVariable versucht.
Dieses funzt nun auch in der Simulation wunderbar, aber in der Target Visu nicht. (Current Visu im Zielsystem ist aktiviert)
Da sind aber noch Feinheiten....
Vielen Dank erstmal
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo,
bis auf den Punkt Alarmmeldung funktioniert meine Visu bislang.
Im Einsatz derzeit CoDeSys V2.3.9 / Wago 750-841 FW>12/ Target Visu
Die Alarmkonfiguration an sich scheint ok zu sein, da im Simulator alles 100% funktioniert. Es erscheinen in der Alarmtabelle Einträge wie Motor Überlast / Not Aus aktiv usw....
Problem: In der Target Visu bleibt nun aber die Tabelle leer. Einstellung unter Zielsystem: Alarmbehandlung innerhalb der Steuerung ist aktiviert.
Was mache ich nur falsch ??
Versuch mal in der Taskkonfiguration einen neuen task anzulegen
Name: ALARM_TASK
Prio: z.B.: 15
Zyklisch: t#1s
damit sollte es funktionieren
Jupp, das war es.
Danach hatte ich zwar noch neue Fehlermeldungen.
Dieses lag aber anscheinend an der fehlenden Bibliothek "SysLibAlarmTrend.lib", die ich manuell eingefügt habe.
Ich habe nun gedacht, dass bei einem Alarm diese Visualisierung automatisch geöffnet wird. Nachdem dieses nicht der Fall war, habe ich es mit der Zuweisung CurrentVisu über eine AlarmVariable versucht.
Dieses funzt nun auch in der Simulation wunderbar, aber in der Target Visu nicht. (Current Visu im Zielsystem ist aktiviert)
Da sind aber noch Feinheiten....
Vielen Dank erstmal