Alarmtabelle in der Target Visu: Keine Einträge vorhanden

Oemmis
2009-12-07
2009-12-08
  • Oemmis - 2009-12-07

    Hallo,

    bis auf den Punkt Alarmmeldung funktioniert meine Visu bislang.

    Im Einsatz derzeit CoDeSys V2.3.9 / Wago 750-841 FW>12/ Target Visu

    Die Alarmkonfiguration an sich scheint ok zu sein, da im Simulator alles 100% funktioniert. Es erscheinen in der Alarmtabelle Einträge wie Motor Überlast / Not Aus aktiv usw....

    Problem: In der Target Visu bleibt nun aber die Tabelle leer. Einstellung unter Zielsystem: Alarmbehandlung innerhalb der Steuerung ist aktiviert.

    Was mache ich nur falsch ??

     
  • delta8585 - 2009-12-07

    Versuch mal in der Taskkonfiguration einen neuen task anzulegen

    Name: ALARM_TASK

    Prio: z.B.: 15

    Zyklisch: t#1s

    damit sollte es funktionieren

     
  • Oemmis - 2009-12-08

    Jupp, das war es.

    Danach hatte ich zwar noch neue Fehlermeldungen.

    Dieses lag aber anscheinend an der fehlenden Bibliothek "SysLibAlarmTrend.lib", die ich manuell eingefügt habe.

    Ich habe nun gedacht, dass bei einem Alarm diese Visualisierung automatisch geöffnet wird. Nachdem dieses nicht der Fall war, habe ich es mit der Zuweisung CurrentVisu über eine AlarmVariable versucht.

    Dieses funzt nun auch in der Simulation wunderbar, aber in der Target Visu nicht. (Current Visu im Zielsystem ist aktiviert)

    Da sind aber noch Feinheiten....

    Vielen Dank erstmal

     

Log in to post a comment.