Hallo zusammen ich bin neu in die Programmierung mit CodeSys eingestiegen und verwende einen Wago 750-833 Feldbus-Contoller.
Meine Problem ist ,daß ich Analogwerte in einem Ringspeicher speichern soll und diese dann nach der Aufnahme auf den ProfiBus schicken soll.
Nach einiger Recherche habe ich herausgefunden daß es die Traceaufzeichnung in CodeSys gibt jetzt ist meine Frage, wie nehme ich dort Daten auf und wie bekomme ich sie auf den Bus und geht das überhaupt ????
Wenn jemand ein Beispiel hätte oder sowas änliches schon einmal gemacht hat könnte er mir den Quelltext schicken oder erklären wie so was geht ??
Vielen Dank schon mal !!!!
Gruß
Bastelwastel
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
ich vermute, die Tracefunktion ist dafür nicht geeignet. Sie ist eher so etwas wie ein konfigurierbarer Logikanalysator, die aufgezeichneten Daten verschwinden irgendwo in der Steuerung und sind vom SPS-Programm selbst nicht erreichbar.
Du wirst wohl in den sauren Apfel beissen und die Daten selbst verwalten müssen.
Gruß Rolf
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo zusammen ich bin neu in die Programmierung mit CodeSys eingestiegen und verwende einen Wago 750-833 Feldbus-Contoller.
Meine Problem ist ,daß ich Analogwerte in einem Ringspeicher speichern soll und diese dann nach der Aufnahme auf den ProfiBus schicken soll.
Nach einiger Recherche habe ich herausgefunden daß es die Traceaufzeichnung in CodeSys gibt jetzt ist meine Frage, wie nehme ich dort Daten auf und wie bekomme ich sie auf den Bus und geht das überhaupt ????
Wenn jemand ein Beispiel hätte oder sowas änliches schon einmal gemacht hat könnte er mir den Quelltext schicken oder erklären wie so was geht ??
Vielen Dank schon mal !!!!
Gruß
Bastelwastel
Hallo,
ich vermute, die Tracefunktion ist dafür nicht geeignet. Sie ist eher so etwas wie ein konfigurierbarer Logikanalysator, die aufgezeichneten Daten verschwinden irgendwo in der Steuerung und sind vom SPS-Programm selbst nicht erreichbar.
Du wirst wohl in den sauren Apfel beissen und die Daten selbst verwalten müssen.
Gruß Rolf