Da müsste ich einen Baustein(PRG)(Flanke-Getriggert) programmieren, und den dann Ereigniss-gesteuert ablaufen lassen. Mit dem Button kann ich eine Boolsche Variable tasten, und das Ereigniss auf diese beziehen.
Oder sehe ich das Ganze falsch?
Auf jeden Fall mal danke für die Antwort!
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
ja. wir haben einen extra programm-block für die screen umschaltung.
allerdings kannst du auch direkt über die button eigenschaften mit "Zoom to Vis" auf eine andere wechseln. wirst dann glaube aber 2 buttons benötigen zum hin und herschalten.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
ich habe jetzt ein ähnliches Problem. Bei einem Programm in Ablaufsprache möchte ich manchen Schritten eine eigene Visualisierung zuordnen. In Codesys funktioniert die automatische Umschaltung mit Currentvisu so einigermaßen, mit Webvisu funktioniert die Umschaltung nicht. Die manuelle Umschaltung über Schalter mit Zoom to Vis funktioniert, nur die automatische nicht. Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank.
Gruß
Klaus
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Anonymous
-
2008-05-06
Originally created by: PM
Hallo,
in den Zielsystemeinstellungen muss unter Visualisierung die
Option "System-Variable CurrentVisu aktivieren" ausgewählt sein.
Diese Option besagt, dass in allen Visualisierungen die CurrentVisu
für die Umschaltung verwendet wird, d.h. wenn man z.B. im Target mit
Hilfe von CurrentVisu umschaltet, wird auch auf der WebVisu umgeschaltet
und umgekehrt. Ist die Option nicht ausgewählt, können die Target-Visu und WebVisu unabhängig voneinander umgeschaltet werden.
Gruß
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
diesen alten Beitrag möchte ich nochmal aufgreifen. Ich habe das gleiche Problem: ich kann in einem Programm mit Ablaufsteuerung die Webvisu nicht automatisch umschalten, die normale Visu funktioniert problemlos. Das Häkchen für Currentvisu aktivieren ist gesetzt, Java ist installiert, ich bekomme aber immer nur die Startvisu. Weiß mir jemand einen Rat?
Vielen Dank.
Klaus
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo
Bei mir taucht ein Problem auf, mit dem ich bisher noch nicht konfrontiert wurde.
Ich habe in einer Web-Visualisierung zwei Bediener-Panel gezeichnet.
Eines heisst PLC_VISU als Start-Panel.
Das Zweite heisst SERVICE_VISU als Service Steuer-Panel.
Nun möchte ich auf beiden Panels einen Buton anbringen, mit dem ich immer auf das andere Panel wechseln kann.
Leider bringt die Hilfe da nicht viel. Wie man zwischen mehreren Web-Visu's umschaltet.
Weiss Jemand wie das geht?
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
die codesys system variable dafür heisst "CurrentVisu".
ihr musst du (durch das klicken auf deine buttons) jeweils den string der webvisu seite, die aufgerufen werden soll, zuweisen.
also so:
IF klick THEN
CurrentVisu := 'PLC_VISU';
ELSIF klack THEN
CurrentVisu := 'SERVICE_VISU';
END_IF
wichtig:
der string name muss immer in großbuchstaben deklariert/angegeben werden!
Hallo mwatermann
Da müsste ich einen Baustein(PRG)(Flanke-Getriggert) programmieren, und den dann Ereigniss-gesteuert ablaufen lassen. Mit dem Button kann ich eine Boolsche Variable tasten, und das Ereigniss auf diese beziehen.
Oder sehe ich das Ganze falsch?
Auf jeden Fall mal danke für die Antwort!
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
ja. wir haben einen extra programm-block für die screen umschaltung.
allerdings kannst du auch direkt über die button eigenschaften mit "Zoom to Vis" auf eine andere wechseln. wirst dann glaube aber 2 buttons benötigen zum hin und herschalten.
Hallo,
ich habe jetzt ein ähnliches Problem. Bei einem Programm in Ablaufsprache möchte ich manchen Schritten eine eigene Visualisierung zuordnen. In Codesys funktioniert die automatische Umschaltung mit Currentvisu so einigermaßen, mit Webvisu funktioniert die Umschaltung nicht. Die manuelle Umschaltung über Schalter mit Zoom to Vis funktioniert, nur die automatische nicht. Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank.
Gruß
Klaus
Originally created by: PM
Hallo,
in den Zielsystemeinstellungen muss unter Visualisierung die
Option "System-Variable CurrentVisu aktivieren" ausgewählt sein.
Diese Option besagt, dass in allen Visualisierungen die CurrentVisu
für die Umschaltung verwendet wird, d.h. wenn man z.B. im Target mit
Hilfe von CurrentVisu umschaltet, wird auch auf der WebVisu umgeschaltet
und umgekehrt. Ist die Option nicht ausgewählt, können die Target-Visu und WebVisu unabhängig voneinander umgeschaltet werden.
Gruß
Hallo,
diesen alten Beitrag möchte ich nochmal aufgreifen. Ich habe das gleiche Problem: ich kann in einem Programm mit Ablaufsteuerung die Webvisu nicht automatisch umschalten, die normale Visu funktioniert problemlos. Das Häkchen für Currentvisu aktivieren ist gesetzt, Java ist installiert, ich bekomme aber immer nur die Startvisu. Weiß mir jemand einen Rat?
Vielen Dank.
Klaus