ich habe erst vor kurzem in der Automatisierungstechnik angefangen und habe ein paar Fragen.
Ich verwende einen 750-871 und Analogklemmen 750-466 und 750-554. Ich soll Temperaturabhänhgig Pumpen und Ventile über die Analogklemmen ansteuern.
Die Pumpen und Ventile arbeiten in einen Temperaturbereich von 60-80°C. Dazu wollte ich eine switch-case Struktur verwenden. Gibt es einen Baustein wie man die mA in Drehzahl wandeln kann bzw. in Prozent. Mal ein Beispiel: Wenn die Temperatur auf der Leitung 70°C ist, soll die Pumpe mit 50% ihrer Leistung laufen oder das Ventil zu 50% geöffnet werden, also muss an der analogen Ausgangsklemme 12mA anliegen.
P.S. danke für eure Antworten
MfG
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo.
Du könntest den analogen Eingang linearisieren.
In der Gebaeude_allgemein Bibliothek gibt es einen Baustein der Fu_Linear_2punkt heißt.
damit kannst du dann den Wert linearisieren.
z.B 4-20 mA entspricht 0-100% oder 0-3000 U/min.
Dann mit einem Vergleichsbaustein abgleichen und auf den analogen Ausgang übertragen.
Gruß
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo allesamt,
gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Bei http://www.geisler-controls.de
Die Bibliothek steht unter der GNU und ist frei verwendbar.
Gruss Rolf
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo community,
ich habe erst vor kurzem in der Automatisierungstechnik angefangen und habe ein paar Fragen.
Ich verwende einen 750-871 und Analogklemmen 750-466 und 750-554. Ich soll Temperaturabhänhgig Pumpen und Ventile über die Analogklemmen ansteuern.
Die Pumpen und Ventile arbeiten in einen Temperaturbereich von 60-80°C. Dazu wollte ich eine switch-case Struktur verwenden. Gibt es einen Baustein wie man die mA in Drehzahl wandeln kann bzw. in Prozent. Mal ein Beispiel: Wenn die Temperatur auf der Leitung 70°C ist, soll die Pumpe mit 50% ihrer Leistung laufen oder das Ventil zu 50% geöffnet werden, also muss an der analogen Ausgangsklemme 12mA anliegen.
P.S. danke für eure Antworten
MfG
Hallo.
Du könntest den analogen Eingang linearisieren.
In der Gebaeude_allgemein Bibliothek gibt es einen Baustein der Fu_Linear_2punkt heißt.
damit kannst du dann den Wert linearisieren.
z.B 4-20 mA entspricht 0-100% oder 0-3000 U/min.
Dann mit einem Vergleichsbaustein abgleichen und auf den analogen Ausgang übertragen.
Gruß
Danke Reckers für deine Antwort ich werd es gleich mal probieren und schauen ob es klappt
Danke Reckers der Baustein war genau der richtige =)
Falls jemand mal das gleich Problem haben sollte es gibt dazu einen gute Doku, wie man über analoge Signale etwas ansteuern kann
http://www.3s-software.com/se_data/_filebank/3S/News/Pressemeldung/ArtikelDr.Becker_11.pdf
MfG
Hallo allesamt,
gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Bei http://www.geisler-controls.de
Die Bibliothek steht unter der GNU und ist frei verwendbar.
Gruss Rolf
Danke Rolf werd mir das mal anschauen vielleicht ist die andere Lösung eleganter und besser zu händeln.
MfG