analoge Werte verarbeiten

PAKA
2010-11-19
2010-11-22
  • PAKA - 2010-11-19

    Hallo community,

    ich habe erst vor kurzem in der Automatisierungstechnik angefangen und habe ein paar Fragen.
    Ich verwende einen 750-871 und Analogklemmen 750-466 und 750-554. Ich soll Temperaturabhänhgig Pumpen und Ventile über die Analogklemmen ansteuern.
    Die Pumpen und Ventile arbeiten in einen Temperaturbereich von 60-80°C. Dazu wollte ich eine switch-case Struktur verwenden. Gibt es einen Baustein wie man die mA in Drehzahl wandeln kann bzw. in Prozent. Mal ein Beispiel: Wenn die Temperatur auf der Leitung 70°C ist, soll die Pumpe mit 50% ihrer Leistung laufen oder das Ventil zu 50% geöffnet werden, also muss an der analogen Ausgangsklemme 12mA anliegen.

    P.S. danke für eure Antworten

    MfG

     
  • Reckers - 2010-11-19

    Hallo.
    Du könntest den analogen Eingang linearisieren.
    In der Gebaeude_allgemein Bibliothek gibt es einen Baustein der Fu_Linear_2punkt heißt.
    damit kannst du dann den Wert linearisieren.
    z.B 4-20 mA entspricht 0-100% oder 0-3000 U/min.
    Dann mit einem Vergleichsbaustein abgleichen und auf den analogen Ausgang übertragen.

    Gruß

     
  • PAKA - 2010-11-22

    Danke Reckers für deine Antwort ich werd es gleich mal probieren und schauen ob es klappt

     
  • Rolf-Geisler - 2010-11-22

    Hallo allesamt,
    gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Bei http://www.geisler-controls.de
    Die Bibliothek steht unter der GNU und ist frei verwendbar.
    Gruss Rolf

     
  • PAKA - 2010-11-22

    Danke Rolf werd mir das mal anschauen vielleicht ist die andere Lösung eleganter und besser zu händeln.

    MfG

     