Hallo, wenn ich im Onlinemodus ein Bootprojekt erzeugen will kommt immer folgende Fehlermeldung: Die Steuerung hat den letzten Onlinebefehl fehlerhaft ausgeführt Dienst 48 Fehlercode 80
Ich hab schon die CPU neu formatiert, hat aber nichts geändert. Ich habe FW17 drauf. Das Programm läuft aber einwandfrei und lässt sich auch fehlerfrei übersetzen. Was kannda falsch sein?
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Das Problem hatte ich auch, hier der Hinweis vom Wago-Support, womit ich es lösen konnte:
Zitat:
Um die Daten auf dem Kontroller zu löschen müssen sie mit dem WAGO Ethernet Settings
auf den Kontroller zugreifen (COM Port auswählen => Read => Format =>Extract).
Danach ist es Wichtig um Platz im Kontroller zu Sparen unter <ressourcen ==""> Zielsystemeinstellung> im Tab
<visualisierung> den Hacken <komprimierung> anzuwählen, diese Option macht die Dateien um 4-10x kleiner.</komprimierung></visualisierung></ressourcen>
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo, wenn ich im Onlinemodus ein Bootprojekt erzeugen will kommt immer folgende Fehlermeldung: Die Steuerung hat den letzten Onlinebefehl fehlerhaft ausgeführt Dienst 48 Fehlercode 80
Ich hab schon die CPU neu formatiert, hat aber nichts geändert. Ich habe FW17 drauf. Das Programm läuft aber einwandfrei und lässt sich auch fehlerfrei übersetzen. Was kannda falsch sein?
Hallo
Das Problem hatte ich auch, hier der Hinweis vom Wago-Support, womit ich es lösen konnte:
Hallo,
danke so hats geklappt.
Hat das irgendwelche Nachteile wenn Komprimierung eingeschaltet ist?
...keine Ahnung, ich könnte mir jedoch vorstellen, dass das Laden der Visu etwas länger dauern könnte...
Gruss