der noch nicht angeschlossene Poti soll nur die Vorlauftemperatur des Heizkreises Fussbodenheizung anheben, in der Etage ist der Raumfühler montiert.
Stelle mir das so vor , Fühler misst Differenz Soll-Ist, und hebt die berechnete Vorlauftemperatur (Aussentemperaturgesteuert) an, PID-Regler bekommt höheren Wert, Mischer öffnet sich, Vorlauftemperatur steigt, Raumtemperatur steigt uswusw , will sagen müsste den Sollwerteingang rReference_Value des PID-Reglers zusätzlich mit der Differenz des Raumtemperaturreglers beaufschlagen.
Denke bräuchte einen Soll-Ist Vergleicher mit Ausgang REAL den ich dann einfach mit einem add Baustein auf den berechnetenn Sollwerteingang PID-Regler legen würde.
Den Kessel regelt ein 0-10V Ausgang den ich mit einer von mir einstellbarer Überhöhung über der berechneten Vorlauftemperatur
Heizkreis beaufschlage.
mfg. swmggs
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
O.K ! Einlesen der Isttemperatur mit PT1000 --> Wago RTD-Eingangsbaugruppe.
Zitat:
der noch nicht angeschlossene Poti soll nur die Vorlau
ftemperatur des Heizkreises Fussbodenheizung anheben, in der Etage ist der Raumfühler montiert.
Regeln des Mischerventils der Fußbodenheizung.
Sollwert / Sollwertverschiebung über Potiistwert des Potis.
Soll die Aussentemperatur auch mit in die Vorlauftemperatur führen.
Soll mit dem Poti z.b. eine Anhebung des Sollwertes erfolgen.
Äh, du solltest dich schon entscheiden.
Normalerweise solltest du 2 PID-Regler haben.
1.Regelt die Vorlauftemperatur. --> Höhere Vorlauftemperatur: Schnellere Aufheizung des Raumes möglich.
Niedrige Aussentemperatur --> nur die Benötigte minimale Vorlauftemperatur wird benötigt (Energiesparen)
DIE REGELUNG der Raumtemperatur sollte von den 2. PID-Regler geschehen. Z.b. Ein/Ausschalten der Zirkulationspumpe der Raumheizung.
Zitat:
will sagen müsste den Sollwerteingang rReference_Value des PID-Reglers zusätzlich mit der Differenz des Raumtemperaturreglers beaufschlagen.
Ja, siehe oben, jedoch der Sollwert der Raumregelung und NICHT die der Vorlaufmischers.
Oder verstehe ich da etwas falsch ?
Zitat:
Denke bräuchte einen Soll-Ist Vergleicher mit Ausgang REAL den ich dann einfach mit einem add Baustein auf den berechnetenn Sollwerteingang PID-Regler legen würde.
Einfache Addition des Sollwertes / (Addition der Erhöhung) des Sollwertes.
Zitat:
Den Kessel regelt ein 0-10V Ausgang den ich mit einer von mir einstellbarer Überhöhung über der berechneten Vorlauftemperatur
Heizkreis beaufschlage.
0-10Volt ?
(Etwas ungewöhnlich für eine "Privatheizung?)
hallo swmggs
Hier beginnt das Thema, da? zwar interessant ist "OFFTOPIC" zu werden ! ! !
Hier befinden wir uns in einem FORUM für IEC-Programiersysteme.
Zitat:
Verschoben/Erweitert der Diskusion auf w www.magnia.de/phpBB2 w
Wegen OffTtopic
Offtopic --> Am Thema vorbei, das bedeutet, hier im Forum erhälts du
hilfe zum CoDeSys-Probleme. Das aktuelle Thema betrifft jedoch dieser Thematik NICHT mehr.
(Beim Bäcker bekommst du Brötchen und beim Metzger fägst du auch NICHT nach Kopfschmerztabletten)
Zitat:
Bin ich jetzt gebrandmarkt oder was
NEIN Du erhältst hier nachwievor hilfe von den CodeSys-Foren.
(Zudem der Offtopic-Hinweis von mir kam, NICHT vom Moderator dieses Forums)
Karl
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo,
ich suche einen PID-Regler mit Raumtemperatureinfluss.
Gibt es irgendwo so ein Teil.
Ich bedanke mich schon mal im voraus in schärfster Form für die Bemühungen
swmggs
Hi
Definiere "Raumtemperatureinfluss !
Karl
w www.magnia.de w
Ups sorry
Also:
Ist eine Heizungssteuerung, Aussentemperaturgeführt
Aussentemperaturführung mit Fu_Linear_10
Möglichkeit einer Sollwertverstellung von +- 3 Grad im Raum
über Fu-Linear_2Punkt
wird dann über einem Control_PID geregelt (Mischerkreis Fussboden)
jetzt bräuchte ich noch eine Möglichkeit Raumtemperatureinfluss:
Vergleich Soll-Ist und mit dem Differenzwert
Anhebung oder Absenkung der Vorlauftemperatur
(Im Raumregelgerät ist schon ein Fühler PT1000 vorhanden, habe ihn aber noch nicht angeschlossen, weil ich nicht weiss wie )
mfg. swmggs
Hi swmggs
O.K. Linearverschiebung.
Fu_Linear ? Welche Bibliothek.
Dürfte für dich wohl kein Problem sein ?
O.K !
Anhebung/Absenkung der Raumsollwertes denke ich.
Oder was ist gemein ?
Differenzwert = Soll - Ist .
Mit was willst du den Regeln ?
Mit dem Mischer der Fussbodenheizung ?
sodann wiederspruch mit der Temperaturregelung !--> Anhebung oder Absenkung der Vorlauftemperatur
Geht dieser bereits auf eine "andere" Steuerung ?
Beispielsweise zum Heizkessel ?
Wie willst du den Raum Regeln ?
Umwälzpumpe für die Raumregelung ?
Das macht z.b. der Raumregler (PT1000)
Raum zu Kalt --> Umwälzpumpe ein
Raum zu warm --> Umwälzpumpe aus.
(Nur Grundprinzip ! ! ! )
Gib uns mehr Informationen !
Z.b. die verwendete Hardware (Wago ? Beckhoff ... ),
deine Sensoren und Aktoren ...
Raumsollwert Poti ?
Raumistwert PT1000 ?
Mischer oder Umwälzpumpe für Heizkreis.
Regelung der Raumtemperatur mit der Fussbodenheizung ?
Karl
Weiter gehts:
Wago 750-841, Bibliothek HLK
der noch nicht angeschlossene Poti soll nur die Vorlauftemperatur des Heizkreises Fussbodenheizung anheben, in der Etage ist der Raumfühler montiert.
Stelle mir das so vor , Fühler misst Differenz Soll-Ist, und hebt die berechnete Vorlauftemperatur (Aussentemperaturgesteuert) an, PID-Regler bekommt höheren Wert, Mischer öffnet sich, Vorlauftemperatur steigt, Raumtemperatur steigt uswusw , will sagen müsste den Sollwerteingang rReference_Value des PID-Reglers zusätzlich mit der Differenz des Raumtemperaturreglers beaufschlagen.
Denke bräuchte einen Soll-Ist Vergleicher mit Ausgang REAL den ich dann einfach mit einem add Baustein auf den berechnetenn Sollwerteingang PID-Regler legen würde.
Den Kessel regelt ein 0-10V Ausgang den ich mit einer von mir einstellbarer Überhöhung über der berechneten Vorlauftemperatur
Heizkreis beaufschlage.
mfg. swmggs
O.K ! Einlesen der Isttemperatur mit PT1000 --> Wago RTD-Eingangsbaugruppe.
Regeln des Mischerventils der Fußbodenheizung.
Sollwert / Sollwertverschiebung über Potiistwert des Potis.
Soll die Aussentemperatur auch mit in die Vorlauftemperatur führen.
Soll mit dem Poti z.b. eine Anhebung des Sollwertes erfolgen.
Aussentemp -5 Sollwert Mischer Fussbodenheiz. 35°C
Aussentemp -15 Sollwert Mischer Fussbodenheiz. 40°C
Dazu addiert die Potiüberlagerung. --> -5 °C 35°C + 3°C Poti --> 38°C
Mischerkreis benötigt natürlich eine Istwerterfassung der Vorlauftemperatur.
( 2. RTD-PT1000 EIngang)
Der Fühler an der Vorlauftemperatur ! ! !
(Sollwerterhöhung von Vorlauftemperatur)
Äh, du solltest dich schon entscheiden.
Normalerweise solltest du 2 PID-Regler haben.
1.Regelt die Vorlauftemperatur. --> Höhere Vorlauftemperatur: Schnellere Aufheizung des Raumes möglich.
Niedrige Aussentemperatur --> nur die Benötigte minimale Vorlauftemperatur wird benötigt (Energiesparen)
DIE REGELUNG der Raumtemperatur sollte von den 2. PID-Regler geschehen. Z.b. Ein/Ausschalten der Zirkulationspumpe der Raumheizung.
Ja, siehe oben, jedoch der Sollwert der Raumregelung und NICHT die der Vorlaufmischers.
Oder verstehe ich da etwas falsch ?
Einfache Addition des Sollwertes / (Addition der Erhöhung) des Sollwertes.
0-10Volt ?
(Etwas ungewöhnlich für eine "Privatheizung?)
hallo swmggs
Hier beginnt das Thema, da? zwar interessant ist "OFFTOPIC" zu werden ! ! !
Hier befinden wir uns in einem FORUM für IEC-Programiersysteme.
Bei Bedarf Registriere dich im Forum
bei w www.magnia.de w oder http://www.elektrikforum.de/forum19.html
(Teile mir das Forum mit)
(Interesse für deine Anwendung gibt es bestimmt.)
Bei Bedarf rühre dich bei mir.
(Ab Freitag 15.00Uhr wieder erreichbar )
Karl w www.magnia.de w
Habe mich mal auf auf magina.de angemeldet.
swmggs
Sorry schreibfehler, natürlich auf
w www.magnia.de w
swmggs
Im Moment habe ich zwei Heizungsanlagen mit SPS laufen.
Die 0-10V nutze ich zur Ansteuerung Brennwertgerät mit modulierender Fahrweise.
Nach und nach will ich die Reglung ausbauen, und für das Wohnhaus bräuchte ich halt ne Raumaufschaltung
swmggs
Hi swmggs
Hast du dein Programm-Gerüst schon.
Braucht du noch Lösungsansätze ? --> Rühr dich bei mir.
Ich denke, der Quellcode wäre für viele Interessant.
Karl
Hi
Wie willst du deine Heizung regeln
http://www.stmwivt.bayern.de/pdf/energi ... att_39.pdf
Karl w www.magnia.de w
Ich regle im Moment schon die Heizung damit, Witterungsgeführt die Vorlauftemperatur und den Kessel.
Nur jeder popelige Heizungsregler von der Stange kann zusätzlich einen
Raumregler mit Fühler , dann müsste das doch auch mit Sps möglich sein.
Bin im Moment am basteln, 2x Fu_Linear, Differenzen, multiplizieren uswusw.
mal sehen
swmggs
Hi swmggs
Welchen Controller benutzt du ?
Karl
Wago 750-841
Ich habs geschafft, bischen rumgebastelt, die Raumaufschaltung
macht genau das was ich will. Habe mal die ganze Geschichte simuliert
BINGO.
mfg. swmggs
Verschoben/Erweitert der Diskusion auf w www.magnia.de/phpBB2 w
Wegen OffTtopik
Karl
Ups, ich bin nicht so der Forenbenutzer, was bedeutet das jetzt?
Bin ich jetzt gebrandmarkt oder was
swmggs
Hi swmggs
Offtopic --> Am Thema vorbei, das bedeutet, hier im Forum erhälts du
hilfe zum CoDeSys-Probleme. Das aktuelle Thema betrifft jedoch dieser Thematik NICHT mehr.
(Beim Bäcker bekommst du Brötchen und beim Metzger fägst du auch NICHT nach Kopfschmerztabletten)
NEIN Du erhältst hier nachwievor hilfe von den CodeSys-Foren.
(Zudem der Offtopic-Hinweis von mir kam, NICHT vom Moderator dieses Forums)
Karl
Uff
swmggs