kann man die eingänge Flankengetriggert einlesen?
dh. ich habe dann eine Variabel bEdge_neg_start welche bei einem wechsel des einganges einen Zyklus auf logisch 1 steht. geht das oder muss ich das selber auscodieren?
Device: EC4P-221-MTXD1
Gruss Di
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
r_trig erzeugt einen puls für einen zyklus nach steigender flanke und f_trig bei fallender flanke.
beide fb's sind standard (standard.lib)
in der freinen lib unter w www.oscat.de w findest du nochen einen baustein b_trig der bei jeder flanke einen puls erzeugt. die oscat.lib ist auch 100% frei und im source code zum anschauen und weiterverwenden
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
kann man die eingänge Flankengetriggert einlesen?
dh. ich habe dann eine Variabel bEdge_neg_start welche bei einem wechsel des einganges einen Zyklus auf logisch 1 steht. geht das oder muss ich das selber auscodieren?
Device: EC4P-221-MTXD1
Gruss Di
ja mit den funktionsbausteinen r-trig und f-trig
r_trig erzeugt einen puls für einen zyklus nach steigender flanke und f_trig bei fallender flanke.
beide fb's sind standard (standard.lib)
in der freinen lib unter w www.oscat.de w findest du nochen einen baustein b_trig der bei jeder flanke einen puls erzeugt. die oscat.lib ist auch 100% frei und im source code zum anschauen und weiterverwenden
jep....funktioniert..
Danke
Gruss Di