OPCUA Ctrl-Node fehlt

kjubidoo
2023-12-04
2023-12-05
  • eschwellinger

    eschwellinger - 2023-12-04

    .. du schreibst Runtime 4.10 damit meinst du die PFC200 SL Runtime aus dem CODESYS Store?

     
    • kjubidoo - 2023-12-04

      Richtig

       
  • eschwellinger

    eschwellinger - 2023-12-05

    ..dann mal im WBM alles deaktivieren, da der OPC UA Server ja direkt im PFC200 SL RUntime integriert ist und nicht über die WBM Oberfläche zu konfigurieren ist.

     
    👍
    1
    • kjubidoo - 2023-12-05

      Perfekt, das war es. Node ist zu sehen. Es hat mich schon etwas gewundert, dass die Zertifikatverwaltung zwischen Codesys und WBM auseinander lief. D.h. der OPCUA Server, den man im WBM konfigurieren kann, ist (in diesem Fall mit einem 750-8202) der WAGO OPCUA-Server?

       

      Last edit: kjubidoo 2023-12-05