ich habe eine OPCUA-Verbindung zu meinem PFC200 Controller eingerichtet und vermisse die Ctrl-Node unter "DeviceSet". Ich nutze Codesys 3.5 SP19 Patch 4, Runtime V4.10, Firmware 03.10.08(22) und UaExpert 1.71.
..dann mal im WBM alles deaktivieren, da der OPC UA Server ja direkt im PFC200 SL RUntime integriert ist und nicht über die WBM Oberfläche zu konfigurieren ist.
👍
1
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Perfekt, das war es. Node ist zu sehen. Es hat mich schon etwas gewundert, dass die Zertifikatverwaltung zwischen Codesys und WBM auseinander lief. D.h. der OPCUA Server, den man im WBM konfigurieren kann, ist (in diesem Fall mit einem 750-8202) der WAGO OPCUA-Server?
Last edit: kjubidoo 2023-12-05
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo allerseits,
ich habe eine OPCUA-Verbindung zu meinem PFC200 Controller eingerichtet und vermisse die Ctrl-Node unter "DeviceSet". Ich nutze Codesys 3.5 SP19 Patch 4, Runtime V4.10, Firmware 03.10.08(22) und UaExpert 1.71.
Hat jemand eine Idee?
Beste Grüße
Last edit: kjubidoo 2023-12-04
more posts ...
.. du schreibst Runtime 4.10 damit meinst du die PFC200 SL Runtime aus dem CODESYS Store?
Richtig
..dann mal im WBM alles deaktivieren, da der OPC UA Server ja direkt im PFC200 SL RUntime integriert ist und nicht über die WBM Oberfläche zu konfigurieren ist.
Perfekt, das war es. Node ist zu sehen. Es hat mich schon etwas gewundert, dass die Zertifikatverwaltung zwischen Codesys und WBM auseinander lief. D.h. der OPCUA Server, den man im WBM konfigurieren kann, ist (in diesem Fall mit einem 750-8202) der WAGO OPCUA-Server?
Last edit: kjubidoo 2023-12-05